洁净手术室的湿温度如何进行调控?

如题所述

洁净手术室的温湿度是通过净化空调调节的,净化空调除了具有调节温度的功能外还能净化空气。
如果需要手术室相关设备,推荐辽宁浩洁净化,他们家主要服务于医院手术室、供应室、检验科;医药车间、无尘电子食品车间,以及各种实验室配套净化产品。
例如手术室的电解板、电动气密门、钢制气密门、不锈钢药品柜、器械柜、麻醉柜、净化灯带、医用洗手池、层流天花等。他们公司的产品遍布东北及周边地区,希望可以帮助到您。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
手术室净化公司哪家好?近些年来,手术室净化工程整体建设质量不断攀升,带动了越来越多地区洁净手术室高水平的发展,无菌、无尘、无害化治疗环境已经不再是什么是什么奢望,已然于高速发展的今天变为了现实。但是,人们在享受净化工程带来便利的同时,却对于其中的洁净手术室运行知识知之甚少。

  净化工程之中的洁净手术室每日早上7时整点,就要开始进行整体全方位的净化,经检测结果证明,其于术前开机1小时以上均能有效、安全、经济地提供洁净的环境方可进行接下来的手术。术后亦为同样道理,须持续最低速运转1个小时,并对地板、墙面、设备等进行清扫与打理。

  由于日常净化工程之中的洁净手术室接台通常都会比较紧凑,所以安排一定要合理。如果开机自净时间较长才接台,往往影响手术周转效率;如果自净时间太短,又会导致室内换气次数不够,影响手术安全度。因此把握好洁净手术室净化时间很重要,譬如万级手术室净化时间最好在25分钟左右,十万级手术室净化时间最好超过30分钟为宜等,又如接台多的手术可以协调安排在多间空闲的手术室内进行,既节省时间,又不耽误净化。

  温湿度作为洁净手术室净化调控的重要方面之一,也必须为人员所重视。洁净手术室温度一般应该被控制在22-25℃之间,相对湿度应该被控制在50-60%之间为理想等,如若为南方霉雨季节,则可适当在早晨开机时调低温度在1-2℃,以利抽湿,保证洁净。病人一旦进入手术室后,温度就应被调回至22-25℃范围之内,以使病人感觉舒适。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-11-19
只在此山中,云深不知处。