安川变频器故障

我的安川变频器显示“端子S3故障。EF3”。是什么毛病?如何修理?

安川变频器故障代码
异常表示 故障内容 说明 处理对策 等级
UV1; 主回路低电压(PUV) 运转中主回路电压低于“低电压检出标准”15ms,(瞬停保护 1) 检查电源电压及配线 A
Dc; Bus undervolt 护2S)低电压检出标准200V级;约190V以下400V级:约380V以下
UV2; 控制回路低电压(CUV) 控制回路电压低于低电压检出标准 2)检查电源容量
UV3; 内部电磁接触器故障 运转时预充电接触器开路 A
UV; 瞬时停电检出中 1)主回路直流电低于低电压检出标准 2)预充电接触器
Under Volatage 3)控制回路电压低于低电压检出标准 B
OC; 过电流(OC) 变频器输出电流超过OC标准 1)检查电机的阻抗绝缘是否正常
2)延长加减速时间 A
GF ;接地故障(GF) 变频器输出侧接地电流超过变频器额定电流的50%以上 1)检查电机是否绝缘劣化 2)变频器及电机间配线是否有破损 A
OV; 过电压(OV) 主回路直流电压高于过电压检出标准200V级:约400V 400V级:约 延长减速时间,加装制动控制器及制动电阻 A
SC ;负载短路(SC) 变频器输出侧短路 检查电机的绝缘及阻抗是否正常 A
PUF; 保险丝断(FI) 1)主回路晶体模块故障 2)直流回路保险丝熔断 1)检查晶体模块是否正常 A
DC; Bus Fuse open 2)检查负载侧是否有短路,接地等情形
OH ;散热座过热(OH1) 晶体模块冷却风扇的温度超过允许值 检查风扇功能是否正常,及周围是否在额定温度内 A
OL1 ;电机过负载(OL1) 输出电流超过电机过载容量 减小负载 A
OL2; 变频器过负载(OL2) 输出电流超过变频器的额定电流值150%1分钟 减少负载及延长加速时间 A
PF 输入欠项 1)变频器输入电源欠相 2)输入电压三相不平衡 1)检查电源电压是否正常 A
2)检查输入端点螺丝是否销紧
LF; 输出欠项 变频器输出侧电源欠相 1)检查输出端点螺丝及配线是否正常 A
2)电机三相阻抗检查
RR; 制动晶体管异常 制动晶体管动作不良 变频器送修 A
RH 制动控制器过热 制动控制器的温度高于允许值 检查制动时间与制动电阻使用率 A
OS; 过速度(OS) 电机速度超过速度标准(F1-08) A
PGO; PG断线(PGO) PG断线(PGO) 1)检查PG连线 2)检查电机轴心是否堵住 A
DEV 速度偏差过大(DEV) 速度指令与速度回馈之值相差超过速度偏差(F1-10) 检查是否过载 B
EF; 运转指令不良 正向运转及反向运转指令同时存在0.5秒以上 控制时序检查,正反转指令不能同时存在 B
EF3-EF8 端子3外部异常信号输入 外部端子3-8异常信号输入 1)由U1-10确认异常信号输入端子 External Fault3-8 EF4-EF8-端子4-8 2)依端子设定之异常情况进行检修 A
OPE; 01 变频器容量设置异常 变频器容量参数902-04)设定不良 调整设定值 C
OPE02; Limit 参数设置不当 参数设定有超出限定值 调整设定值 C
OPE03 ; Terminal 多功能输入设定不当 H1-(01-06)的设定值未依小而大顺序设定或重复设定相同值 调整设定值 C
OPE; 10 v/f参数设置不当 E1-(04-10)必须符合下列条件:Fmax大等于(E1-04)FA大于( E1-06) 调整设定值 v/f Ptrn Setting FB大等于(E1-07) Fmin(E1-09) C
OPE11; 参数设定不当 参数设定值1)C6-01大于5KHz但C6-02小等于5KHz 调整设定值 Carr frq/on-Delay 2)C6-03大于6 但 C6-02小等于C6-01 C
ERR EEPROM 输入不良 参数初始化时正确信息无法写入EEPROM 控制板更换 B
CALL SI-B传输错误 电源投入时控制信号不正常 传输机器控制信号从新检查 C
ED; 传输故障 控制信号送出后2秒内未收到正常响应信号 传输机器控制信号从新检查 A
CPF00 控制回路传输异常1 电源投入后,5秒内操作器与控制板连接异常发生 从新安装数字操作器 检查控制回路的配线 A
COM-ERR(OP&INV)
CPF01 控制回路传输异常2 MPU周边零件故障 更换控制板 COM-ERR(OP&INV)
CPF02 基极阻断(BB)回路不良 变频器控制板故障 更换控制板 A BB circuit Err
CPF03 EEPROM 输入不良 EEPROM Error
CPF04 CUP内部A/D转换器不良 Internal A/D Err
GPF05 CUP内部A/D转换器不良 External A/D Err
CPF06 周边界面卡连接不良 周边界面卡安装不正确 周边界面卡从新更换 A Option Error
CPF20 模块指令卡的A/D变换器不良 AI-14B卡的A/D变换器动作不良 更换AI-14B卡 A
Option A/D Error
故障等级的内容定义
A:重故障,电机自然停车,故障的异常表示显示于数字操作器上,异常接点输出(18) (20)接通
B:轻故障,电机继续运转,故障的异常表示显示于数字操作器上。异常接点不动作,多功能输出。选用时动作
C:警告,变频器不动作,故障的异常表示于数字操作器上,异常接点多功能输出端子,不动作

安川变频器的常见故障
1 开关电源损坏
开关电源损坏是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功的。616G3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后再通过高频脉冲变压器的次级线圈输出5V、12V、24V等较低电压供变频器的控制板,驱动电路,检测电路等做电源使用。在第二级开关电源的设计上安川变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。前几期我们谈到的LG变频器也使用了类似的控制方式。用作开关管的QM5HL-24以及TL431都是较容易损坏的器件。此外当我们在使用中如若听到刺耳的尖叫声,这是由脉冲变压器发出的,很有可能开关电源输出侧有短路现象。我们可以从输出侧查找故障。此外当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。
2 SC故障
SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。
3 OH—过热
过热是平时会碰到的一个故障。当遇到这种情况时,首先会想到散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外对于30kW以上的机器在机器内部也带有一个散热风扇,此风扇的损坏也会导致OH的报警。
4 UV—欠压故障
当出现欠压故障时,首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于200V级的机器当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现了;对于400V级的机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降压电阻是否断路。
5 GF—接地故障
接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。

安川变频器606V7系列故障代码详表

故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
bb BB( 外部基极锁定) 外部基极锁定收到后,变频器输出切断(注:外部基本延时解除后运行重新开始) 检查外部回路( 顺控器)
EF EF(正转
反转指令同时投入) 控制回路端子的正转指令和反转指令同时为“闭”
500ms以上“闭”时,按停止方法选择的设定( 参数n005) 变频器停止 检查外部回路( 顺控器)
SrP STP( 操作器停止) 控制回路端子的正转、反转指令运行中按操作器的STOP/RESET 键
此时变频器将按停止方法设定(n005) 停止
STP( 紧急停止) 接到紧急停止报警信号,变频器将按停止方法设定(n005) 停止
将控制回路端子的正转反转指令设为 “开”
检查外部回路( 顺控器)
FRn FAN( 冷却风扇异常) 冷却风扇被卡住了 检查冷却风扇
检查冷却风扇的接线
CE CE(MEMOBUS) 通信异常通信数据不能正常受信 检查通信设备,通信信号
FbL FBL(PID 反馈丧失的检出) PID 所馈值,低于了丧失检出值以下(n137)
PID 反馈值的丧失被检出后便按参数n136的设定内容动作 调查机械的使用状态,排除原因,或增大设定值(参数n137) 达到机械的允许值为止
bUS 选择卡通信异常,来自通信选择卡的运行指令或频率指令设定模式,通信错误发生了 检查通信选择卡,通信信号

oC OC(过电流) 变频器输出电流超过额定电流的约250(%) ( 瞬时动作)
变频输出短路,接地
负载GD2 过大
加减速时间设定过短(参数n019~022)
使用特殊电机
自由减速的电机的起动
变频器输出侧的电磁接触器的开闭 检查原因后复位

ov OV(主回路过电压)由于电机的反馈能量太大,主回路直流电压超过电压检测值:
检出值:200V级主回路直流电压约 410V 以上时停止

400V级主回路直流电压约820V以上时停止
减速时间设定太短 ( 参数n020,022)
升降机在下降时再生负载太大

延长减速时间
安装控制电阻( 可选)
Uv1 UV1( 主回路低电压) 变频运行中,主回路电压低于低电压检测值
200V级主回路直流电压约200V以下时停止(单相约160V 以下时停止)
400V级主回路直流电压约400V以下时停止
输入电源电压低
缺相
发生瞬间停电
检查电源电压
检查主回路电源接线
检查端子螺丝是否松动
Uv2 UV2( 控制电源异常) 检测到控制电源的异常 一旦切断电源后,再投入
异常继续发生时,更换变频器
螺丝是否松动
oH OH(冷却散热座过热) 由变频器过载运行温度上升或进风温度上升
负载太大
V/f特性不好
加速时,设定时间太短
进风温度超过50℃
冷却风扇停止
检查负载大小
检查V/f 设定值 ( 参数) (n011~ n017)
检查进风温度
oL1 OL1( 电机过载) 变频器内热电子 保 护 进行电机过载 保 护
检查负载大?br />
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-05
听说过这个牌子,但没有调试手册哟!如果只是S3端子故障的话,你可以换一个端子,重新设定啊!一般变频器都有这种功能的。本回答被网友采纳
第2个回答  2009-07-10
拆掉F3端子的接线,没故障则为外部原因,还有故障显示则检查变频器故障复位,按RESET键
第3个回答  2009-07-07
EF是外部故障的意思。(extend fault)
EF3就是s3端子有故障信号输入。
这个不是变频器里面的故障,而是外部的。
你要查下s3接的信号时什么?比如热继电器还是其他保护装置的信号接点。
第4个回答  2009-07-05
你看看s3的端子连线是不是有问题。
相似回答