推荐答案 2013-10-06
二次侧开路
电流互感器:把大电流变成小电流,一般二次侧是5A或是1A
当二次侧开路时,这时电阻无穷大, U=IR 电流确定 R无穷大 ,可见 U 也就很大了。
二次开路时,U 很大 形成极不均匀电场,当U 达到击穿电压时 ,就二次对地击穿了,况且二次形成的一般都是 棒-板 型的极不均匀电场,击穿电压比一般的击穿电压低。
所以电流互感器二次开路,容易形成高压对地击穿。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I4cQL8ceRGIGcFL4cGG.html
其他回答
第1个回答 2013-10-06
二次侧开路
当二次侧开路时,这时电阻无穷大, U=IR 电流确定 R无穷大 ,可见 U 也就很大了。
二次开路时,U 很大 形成极不均匀电场,当U 达到击穿电压时 ,就二次对地击穿了,况且二次形成的一般都是 棒-板 型的极不均匀电场,击穿电压比一般的击穿电压低。
所以电流互感器二次开路,容易形成高压对地击穿。
第2个回答 2013-10-06
二次开路原因造成的!
因此,电流互感器绝对不能二次开路,还有高压电的危险!
相似回答
互感器二次
侧接地的
原因是什么
?
答:
1、电压互感器二次侧要有一个接地点,
这主要是出于安全上的考虑
。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2、电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为...
互感器
的
2次
穿线
是
怎么
回事
答:
,哪么穿一次线和穿两次线的区别是在相同的负载下穿两次线就会在
电流互感器
的次级会产生两倍的电流。
电流互感器二次
开路的现象
有哪些
答:
1、安匝数较高的CT,当二次开路时,会感应出很高的电压
。例如4000/1的TPY铁芯理论开路电压峰值可能达到上万伏。可能造成连接二次设备或CT本身二次的击穿。2、电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势...
电流互感器
和电压互感器的
二次
侧开断问题
答:
电流互感器二次
侧开断和电压互感器二次侧短路都是互感器运行中的常见问题,本文将分别探讨这两种情况的原因和解决方法。电流互感器二次侧开断电流互感器二次绕组开断后,一次绕组电流变成励磁电流,铁芯的磁密度急剧增大,磁路高度饱和,损耗猛增,将导致铁芯过热绕组烧毁;其次,电流互感器二次侧绕组远大于一次侧,相当...
电流
电压
互感器二次
侧经
击穿
保险接地作用
答:
现象如下:中性点的
击穿
保险击穿,应该会来电压回路断线信号,B相电压表指零,因为击穿保险击穿肯定是B相接地点消失了,消失的最大可能就是B相保险熔断了,还有我们的击穿保险击穿电压是220V,正常中性点绝对没有这么高的电压,即使是中性点偏移,所以击穿保险击穿应该是高低压绕组绝缘已经损坏了,应该也会...
大家正在搜
电流互感器烧了是什么原因
电流互感器接地的原因
电流互感器有什么用
造成击穿放电的原因有哪些
可控硅击穿是什么原因造成的
电流互感器烧损原因
电流互感器烧坏的原因
电流互感器烧毁原因
电流互感器 一次绕组发热