师傅,我将改成主线从一个32A(3P)的空气开关出来的接变频器,从PLC出来的输出信号接中间继电器线圈,另端接PLC的com端,开点接变频器的SD或com端和STF端,这样可以吗师傅?

第1个回答  2014-03-13
其实PLC完全有能力驱动变频器的,只要你的PLC是继电器输出就不会有什么问题,不用中间继电器的!追问

师傅,我现在PLC还不太明白,刚才我接的那样可以吗?帮忙分析下,主要是想调整电机的启动时间,加速时间的还有它的频率

追答

看了一下你的接法应该没有什么问题!但用中间继电器的话中间继电器是要用电源的
就是电源通过PCL 的com和你编程好的输出点形成开关来控制中间继电器!
但我还是那句话!PLC是可以直接控制变频器的不用中间继电器!用了中间继电器反而会增加故障率!特别是动作频繁的控制中间继电器反而是最大的故障点了,这么做得不偿失我们有过实际经验!我们用的是施耐德的透明塑封中间继电器(型号现在手头没有也忘记了)但他的触电使用寿命也是不能换和PLC的相比啊!在动作频繁的线路上(我们的设备是大约8秒动作一个周期)很容易出故障!

第2个回答  2014-03-14
1)中间继电器的一段接plc输出,是对的,另一端不解plc的com,接电源的另一极。
2)如果变频器主电源不受急停控制是可以用,但是不安全。
3)变频器控制线没错。来自:求助得到的回答本回答被网友采纳