什么是机房安全管理系统

如题所述

信息机房安全监控管理系统

一 前言
随着信息技术的发展和普及,计算机系统及通信设备数量与日
俱增,公司机房规模越来越大,中心机房已成为各大业务管理的核心。机房主要用来放置计算机服务系统或通信网络的核心设备,为了保证设备正常运行,机房装有许多配套设备,与之配套的动力系统、环境系统、消防系统、保安系统必须时时刻刻稳定协调运行,24小时处于监控状态,任何一种异常情况都必须得到及时的有效处理,否则,将对机房中各应用系统的正常工作带来严重的后果,有可能造成由于设备故障,丢失数据而带来不可估量的损失。如果安排人员24小时值班监守,不仅浪费人力资源,而且容易出现疏漏,因此,应用自动监控系统进行机房的监控与报警十分必要。 二 公司机房现状
公司信息机房的管理在信息中心成立之前分三个部门管理,调通中心设立信息班负责公司核心网络设备及生产、办公应用系统机房的维护和安全管理;客服中心设立营销组负责营销机房的管理;其它单位楼宇未设立专用信息机房,信息设备各自独立运行的情况比较普遍,并且缺乏专业的设备管理人员和综合有效的管理手段,随着信息专业的发展及国网公司信息“SG186”工程的实施,为进一步规范公司信息化工作,加快推进“SG186”工程和ERP项目建设,确保信息化建设工作顺利进行和各类信息系统的安全稳定运行,经2008年1

var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js'; document.body.appendChild(script);

月2日公司总经理办公会议研究,成立信息中心,并对公司的信息设备、机房、人员进行了整合, 对信息设备实现了集中管理,目前公司集中设置了6个信息机房,均未实现监控运行,对信息系统的稳定运行带来极大不便。 三 需求分析
目前公司的信息机房地点分散,管理存在很大漏洞,与省内兄弟单位相比存在很大差距,考虑到公司信息网络的实际建设情况,充分利用公司现有的网络通道资源,完全可以通过集成平台将公司各信息机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统等完整集成。实现机房权限管理、操控界面、维护界面的集中,统一报警出口,通过与电信、移动联网实现机房报警信息实时发送至值班人员的手机,使机房的管理达到一个整体智能化的全新水平。
机房处于信息交换的核心位置,主要设备及配套设备种类繁多、数目巨大。机房的监控主要从两个角度来对机房实施监控: 第一是从安全保卫的角度,保障机房各种设备,特别是核心设备的安全,防止被盗、火灾与水浸。 1.漏水检测
漏水检测系统分定位和不定位两种。所谓定位式,就是指可以准确报告具体漏水地点的测漏系统。不定位系统则相反,只能报告发现漏水,但不能指明位置。系统由传感器和控制器组成。控制器监视传感器的状态,发现水情立即将信息上传给监控PC。测漏传感器有线检测和面检测两类,机房内主要采用线检测。线检测使用测漏绳,将

水患部位围绕起来,漏水发生后,水接触到检测线发出报警。 2.视频监控
监控系统集成视频监控,图像采用MPEG4视频压缩方式,集多画面测览、录像回放、视频远传、触发报警、云台控制、设备联动于一体,视频系统还可与其他的输入信号进行联动,视频一旦报警,可同时与其它设备进行联动如双鉴探头、门磁进行录像。 3.门禁监控
门禁系统由控制器、感应式读卡器、电控锁和开门按钮等组成(联网系统外加通讯转换器)。读卡方式属于非接触读卡方式,系统对出入人员进行有效监控管理。
第二个方面是保障设备正常运行,对辅助设备工作状态进行监控。如通讯设备数据的远程监视、对机房环境温湿度实时监测、对机房供电系统如UPS电源的工作状态监测、对机房空调系统的远程控制。 l. 配电系统
主要对配电系统的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、频率、功率因数等参数和配电开关的状态进行监视。当一些重要参数超过危险界限后进行报警。 2. UPS电源(包含直流电源)
通过由UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视,一旦有部件发生故障,机房动力环境监控系统将自动报警。

3.空调设备
通过实时监控,能够全面诊断空调运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态与参数,并能够通过机房动力环境监控系统管理功能远程修改空调设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等),以及对精密空调的重启。空调机组即便有微小的故障,也可以通过机房动力环境监控系统检测出来,及时采取措施防止空调机组进一步损坏。 4.机房温湿度
在机房的各个重要位置,需要装设温湿度检测模块,记录温湿度曲线供管理人员查询。一旦温湿度超出范围,即刻启动报警,提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况。 5.防雷系统
通过开关量采集模块来实现对防雷模块工作情况的实时监测,通常只有开和关两种监测状态。 6.消防系统
对消防系统的监控主要是消防报警信号、气体喷洒信号的采集,不对消防系统进行控制。 四 机房监控系统设计方案
从实际出发,在有限的预算下,追求最高的性能。在重要的机房,采用嵌入式网络型监控设备,辅于传感器,组建综合监控管理系统具有较好的成本优势,其建设成本远远低于采用传统PLC模块,工控组态软件之和;建设周期只有传统方案的1/4;系统维护成本只

有传统方案的1/2。
目前监控系统技术的发展在国内已经比较成熟,现在规划的是21世纪的系统,要经得起时代的考验。因此,在技术上必须达到国际先进水平,成熟、可靠;在使用上简便实用,要十分适合我公司信息机房使用。
· 系统要有集中统一的管理能力,为系统管理大大提供方便, 使监控技术发挥最高的效用。
· 系统要有开放性、可扩性、兼容性和灵活性。能灵活的与公司内部网络无痛连接,不管是何种网络传输方式都能有机融合成一个整体,要有很强的兼容性和灵活性,能适应产品的升级换代。 · 系统必须具有安全性、可靠性、容错性,能够避免操作人员误操作等引起系统工作不正常现象的发生。
· 系统要有合理的性价比。设计时,着重从实际出发,组建综合监控管理系统有较好的成本优势。 该方案设备连网结构如下图所示: