格力空调(小金豆,)室内感温探头坏了怎么办?

型号是格力KF-23GW/K, 2003年生产的.

把室内感温探头(黑色塑料头的那个)给弄坏了.去买了个换上,开机正常. 但是室内温度下降到很冷了,室外机还不停的开着. 请问该怎么办,是不是要专门格力的探头才行.
我就是直接把两个线接上,应该算安好了把,不然室外机都不开呀.

你的QQ不再线,Q不到你.原来的已经弄丢了.本来是收好的,今天去买的时候还想带上的,却怎么也找不到了.我买的时候专门问过要这个型号规格的,老板很肯定地说都一样的,我就相信他了.

为了保险还拿了2根,想如果不对还能组合一下.(1根3块,2根5块),就当多花2块买个双保险. 我刚才试过把2根串联起来也不行.

1.一般感温头或是管温头坏会出现开机无法正常运行,不制冷,面板显示屏显示故障代码(不同品牌故障代码也有所不同,参考产品使用说明书),不停闪烁.运行1~3左右分钟就停机.
2.E2:室内机蒸发器防冻结保护。
可能原因:故障代码E2:
3.第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;
4.第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-01
呵呵~~~~小问题啦,你说的那个在我们售手的术语是"室温"感温头,它有规格的,有5K'10K和15K的,也就是阻值不一样,接线是没有正负的,可能最大的就是规格错了,你还能找到原来的吗?拿到商场让师傅帮你确定下,看阻值是向什么方向漂移,不需要用专门格力的探头!都是通用的啦!!!
室内感温探头坏了只是一种表现,可能还有其他的故障,根据你的表达,使用规格错误的可能最大了,不明白就Q我156109459本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-09-18
坏了就换一个新的感温探头就可以了。
更换步骤:
1:拆除坏的感温探头的线缆
2:拆除感温探头安装固定件
3:抽出感温探头
4:装上新的感温探头
5:固定新的感温探头
6:接上线缆
7:开机
第3个回答  2009-07-01
探头都一样,没安好吧?不是有搞坏了吧?