55问答网
所有问题
断路器 跳闸
公用电表箱处出线断路器为20A漏电的,而我家安的是32A总开关,下面32A漏电的,现在总是20A那个漏电跳闸,而我家的断路器都不跳,是不是因为20A的太小了的原因?
举报该问题
推荐答案 2009-07-27
首先安装上面确实存在不合理的地方,前级的开关容量显然要大于后级的,否则就是越级跳闸。
跳闸的原因主要是过载和漏电,如过载,则肯定是容量小的空开先跳闸,如保护失效才会容量大的再跳闸。如漏电保护,则要看哪只漏电保护开关动作灵敏些,保护灵敏的总是先跳闸。
确定20A的断路器容量是否满足你家用电负荷需求,一般来讲都是容量太小所致,建议更换,略大于32A的即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I4RcRIGFI.html
其他回答
第1个回答 2009-07-27
有两种可能:
1.你家的总电流超过了20A,属于过载跳闸;
2.你家的总电流并未超过20A,但从公用电表箱到你家的电缆线路存在漏电情况,导致公用电表箱断路器跳闸。
第2个回答 2009-07-27
公用电表箱处出线断路器参数小于分路的参数,这种安装方式是不合理的,所以产生越级跳闸,但不管怎么说跳闸都是超负荷的现象。即使你家的断路器不跳闸也不意味着线路没有隐患,断路器不是越大越好,要和相关线路容量相匹配否则起不到保护作用。
第3个回答 2009-07-28
我觉得先检查下安装上的问题,这种属于过载。
第4个回答 2020-05-12
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
大家正在搜
相关问题
断路器老是跳闸
断路器老是跳闸?
断路器跳闸的原因
什么情况下漏电断路器会跳闸?
断路器跳闸是什么原因?
低压断路器跳闸的原因
断路器越级跳闸该怎样处理?
断路器跳闸的原因