55问答网
所有问题
一只交流接触器的吸引线圈额定电压是380伏,如果接到交流是220的电源上会发生什么现象?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-07-29
1、嗡嗡响
2、吸不上
3、线圈可能会烧(因为吸不上,铁心不闭合,导致励磁电流很大即使220也会烧)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I4RR8QIQG.html
其他回答
第1个回答 2009-07-29
线圈是绝对烧不了,也能正常工作,但可能有时吸合不上,因为他比额定电压要低,我已试过了,
第2个回答 2009-07-29
线圈可能会烧(因为吸不上,铁心不闭合,导致励磁电流很大即使220也会烧)。
第3个回答 2009-07-29
烧掉是有可能的,最好按规矩来
相似回答
...
380V
的
交流接触器,
接入220V
交流电源上会发生什么
问题?为什么?_百度...
答:
可能会吸不上,无法工作。如果吸上,由于电源电压不够,线圈吸力不够,会产生很大的涡流,然后烧坏线圈
。交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较...
接触器的额定电压是380V,
通上220V
电源会
怎么样?演示给你看
视频时间 03:43
380的接触器线圈接
成
220伏会有什么
状况?
答:
380伏的接触器线圈,误接220伏电压,
实际使用时可能衔铁吸合力偏低,致使接触器工作时噪音大,触点接触部位工作温度偏高
。如果220伏电压偏低时,可能吸力不够,触点不能完全吸合,从而产生哒哒的响声,接触器所带的负载无法工作。
接触器线圈电压为380V,
而电源线电压为220V,
电源上会
产生
什么
后果?
答:
第一个问题
,接触器
抖动或不吸合 第二个问题,会烧坏接触器
380V
的
交流接触器接到
220V会吸合吗?
如果
一个配电柜用380V的接触器,却...
答:
380V的
交流接触器接到
220V不会吸合(
电压是
指接触器中的线包
线圈的
电压,即二次线路)。380V接触器主回路接入220V完全可以。接触器是否吸合取决于二次控制电压
,如果380V
的控制电压接入220V,接触器在75%控制电压以上时,应该可靠吸合,35%以下应可靠释放,35%-75%之间状态就不定。380*75%=285V,...
大家正在搜
380伏交流接触器线圈接什么线
三相交流接触器线圈是接380伏吗
车床上用的交流接触器线圈是多少伏
220伏交流接触器怎么接线
ABB380伏交流接触器线圈电阻
交流接触器线圈是多少伏的
220伏交流接触器接380
交流接触器在不同的额定电压下
380伏线圈交流接触器
相关问题
交流接触器的线圈额定电压为380V,若接到220V的电源上,...
交流接触器的线圈额定电压为380V,若接到220V的电源上,...
交流接触器的线圈额定电压为380V,若误接到220V电源上,...
线圈电压为380V的交流接触器,接入220V交流电源上会发生...
已知交流接触器吸引线圈的额定电压为220V,可否给线圈通以3...
交流接触器线圈的额定电压为220V,若误接到380V,电源上...
交流接触器线圈的额定电压微220v,若误接到380v电源上会...
线圈电压为220V的交流接触器误接入380V电源上,会发生什...