西门子s7-200PLC编程问题

现要做一个保护电路,控制一个继电器。要求是当一个电压信号超过4V时,输出信号接通0.5s后自动复位。请教一下用step7梯形图如何编程能实现让输出置位0.5s就能自动复位。
要是结果满意我可以追加悬赏分.

1、应该使用Step7 Microwin软体而不是Step7,Step7为S7-300,400系列编写程式。
2、通过模拟量模组去读取电压信号,判断当大于4V时,使用延时断开定时器就OK。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-09
比较大于4v对应的数字量 输出置1同时启动定时器0.5S 定时器到1复位输出 就可以了
第2个回答  2009-07-09
先用和比较指令CMP 比较4V电压对应的输入到PLC的数字量,然后用个脉冲定时器指令就可以了。