消防疏散示意图张贴要求

如题所述

安全疏散指示标志的安装规范:
1. 火灾应急照明灯和疏散指示标志应为国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,具备检验报告和出厂合格证,型号规格需符合设计要求。产品外观应无缺陷,名牌标识清晰、设置牢固。
2. 火灾应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,安装需牢固可靠,不得有明显松动。
3. 安全出口的疏散指示标志灯宜设在出口顶部;疏散走道的指示灯宜设在走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上;指示灯间距不应大于20米(人防工程为15米),安装需牢固可靠,不得有明显松动。
4. 火灾应急照明灯应牢固、无遮挡,状态指示灯正常;应急工作时间不小于20分钟,高层建筑不小于30分钟,持续时间不小于90分钟,且不小于灯具标称的应急工作时间;疏散走道地面最低照度不小于0.5lx,人员密集场所不小于1.0lx,楼梯间不小于5.0lx,地下工程不小于5.0lx,特定房间应保证正常照明的照度。
5. 疏散指示标志应牢固、无遮挡,疏散方向指示正确清晰;自发光疏散指示标志在光源变暗后应自发光,亮度符合消防技术标准,持续时间不小于20分钟;灯光疏散指示标志状态指示灯应正常,应急状态持续时间不小于20分钟,高层建筑不小于30分钟。
6. 火灾应急广播系统的扩音机仪表、指示灯显示正常,开关和控制按钮灵活,监听功能正常,扬声器外观完好,音质清晰,能用话筒播音,自动启动火灾应急广播,播音区域正确,音质清晰,环境噪声大于60dB的场所,应急广播应高于背景噪声15dB。
7. 消防控制室能控制和显示消防应急照明和疏散指示标志系统的主电工作状态和应急工作状态,手动和自动切换集中电源型和集中控制型系统的主电和应急状态。
法律依据:《中华人民共和国消防法》第一条,为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身、财产安全,维护公共安全,制定本法。第二条,消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络。