什么样的机房环境监控系统分为几类(监控机房需要什么设备)

如题所述



前言:


我们接触的机房一般都是监控室,监控室的建设内容比较简单。然而,一个项目的建设 的数据机房往往很高端,数据机房对整个应用环境的要求特别高,所以需要对机房的一些数据进行监控,以便更好的管理机房的设备。机房环境监测的主要内容有哪些?


文本:


对于机房来说,考虑到设备运行的安全性和管理的科学性,有必要通过现代IT技术实现机房内分散的设备运行的集中管理。对机房内的UPS、精密空调、配电柜、温湿度点、漏水检测、氢气检测点、消防、门禁、视频安防监控等系统进行集中监控或控制,并在机房内配置一台工控机作为现场管理服务器,对机房的监控数据进行采集和处理。


一、系统监控对象描述


本机房监控系统主要包括以下系统的控制:


1)机房电源监控


2)机房环境监控


3)机房安全监控


受控设备和系统如下:


a)计算机房连接到市电电源和UPS配电柜。


不间断电源.


c)精密空调。


d)消防系统。


e)门禁系统。


f)视频安全系统。


二、系统架构


该系统采用工业控制中的分布式控制原理,分散控制、集中管理的设计思想。建立机房三级集中监控架构,即系统由以下三部分组成:现场设备采集层、现场管理服务器和远程WEB浏览站。


机房监控解决方案的拓扑图如下:


三、系统控制功能


主机房内设置现场管理服务器和集中监控管理软件,对机房内所有动力环境和安防系统进行监控。主要监控内容包括:机房电源监控、机房环境监控、机房安全监控。


监控对象和内容:


1)机房电源监控:


配电开关监控:监控重要开关;


配电参数监控:商用电源参数监控;


UPS监控:监控UPS;


2)机房环境监控


漏水检测:1套漏水系统检测机房是否漏水;


温湿度监控:监控机房内的温湿度;


消防:监控机房消防信号;


氢气监测:监测电池室内氢气的浓度;


3)机房安全监控:


门禁:在门禁门口监控所有人员的进出;


视频监控:整合机房视频图像,实现视频与其他子系统的联动;


每个监控子系统的详细功能如下:


四。分布监控


1)监测内容:


对于机房内的重要配电开关,监控开关是否跳闸或无法供电,并实时监控市电输入柜Dj上的配电开关。安装电表,监控电源进线的电压、电流、频率、功率等参数。


2)工作模式:


专用信号处理模块用于完全光电隔离,将输入的强电信号处理转换成低电平信号,然后输入智能开关量采集模块转换成数据信息,发送到现场管理服务器,监控开关状态。


配电柜的电压、电流、频率等参数主要由三相电量检测器监测,电量表的RS485信号传输到多设备驱动板,与集中管理服务器连接,实现实时电压、电流监测。


3)功能的实现:


重要开关检测功能:可实时显示机房内重要配电开关的状态


通过UPS厂商提供的智能通信接口和通信协议,实时监控UPS整流器、逆变器、电池、旁路和负载的运行状态和参数。监控参数包括:


模拟量:输入相电压、输出相电压、旁路相电压、输入相电流、输出相电流、旁路相电流、电池电压、电池电流、系统频率、系统负载、电池备用时间。


数量:输出电压超范围,电池工作模式,旁路工作模式,电池电压高,电池电压低,系统报警,系统暂停,电池电压低报警,旁路电压超限,主电压超限。


所有模拟量和数字量的详细信息取决于UPS制造商提供的UPS通信协议。


不及物动词精密空调中的监控


1)监测内容:


实时监控两台精密空调的运行状态和参数。在空调厂商提供的远程监控通信接口和完整准确的通信协议的基础上,实现机房的精密空调监控,包括各部件的运行状态、参数值、故障和异常报警。),并且可以远程修改空调的设置参数和远程开关空调。


2)工作模式:


通过空调布线,由嵌入式工作站将空调信号转换成TCP/IP信号,再通过网络连接到现场管理服务器,实现空调实时监控。


3)功能的实现:


通过空调的智能通讯接口,系统可以全面监控空调各部件的运行状态实时。


七、漏水监测


1)监测内容:


采用一套节点漏水监测系统来监测精密空调下的漏水面积。


2)工作模式:


铺设漏水感应绳,一旦漏水触碰到漏水感应绳,漏水控制器就会产生漏水信号,并将信号以RS485形式传输到多设备驱动板与现场管理服务器连接,实现对漏水状态的实时监控,可以保证系统第一时间报警,以便机房维护人员及时发现漏水情况,避免重要漏水事件造成的巨大损失。


3)功能的实现:


沿着可能发生漏水的地方铺设漏水感应绳,利用漏水控制器实现机房漏水监控系统。


八、温湿度监控


1)监测内容:


在机房安装温湿度传感器,监控区域温湿度。


2)工作模式:


温湿度探头将采集的温湿度值以RS485的形式传输到现场管理服务器,实现实时温湿度监控。


3)功能的实现:


在该系统中,温湿度一体式传感器会将检测到的温湿度值实时传输到现场管理服务器,并以电子地图的形式实时显示和记录数据,方便用户直观查看机房内的温湿度参数。


九、氢气监测


1)监测内容:


实时监控配电室的空气质量。一旦空气中氢气含量过高,系统会发出警报,提示管理员可能有气体泄漏。


2)工作模式:


氢气检测仪检测到的浓度值传输到模拟采集模块,转换成数字信号,发送到现场管理服务器进行处理。通过智能通信接口和通信协议,对现场管理服务器进行统一和实时监管。


3)功能的实现:


根据机房的实际情况,用户可以方便地设置正常值,降低al


开关采集模块用于向现场管理服务器发送火灾探测器干触点的变化信号,实时监控各监控点的火灾报警情况。


3)功能的实现:


一旦监控系统检测到火灾报警,监控界面将自动切换到火灾监控画面,同时,报警区域将显示在该页面上。系统会提示报警信息,发出语音、短信等报警方式,通知相关人员及时消除报警。


XI。门禁监控


1)监测内容:


管理机房区域出入口,采用单向/双向刷卡/指纹门禁;支持中央发卡模式;刷卡时,监控系统可以调用摄像头打开刷卡时的图像。


2)工作模式:


访问控制接口集成到监控平台中,实现实时访问控制。


3)功能的实现:


监控报警


监控实时门禁系统中各种设备的运行状态和故障状态;


人员进出自动记录包括:人员姓名、进出区域名称、进出时间等。


日志管理


系统自动记录门禁系统的操作日志、系统日志、报警日志、访问日志,并可实时查询日志。


入侵检测警报


当发生非法入侵时,触发门状态传感器,控制器会向现场监控服务器发送报警信息,自动弹出相关报警页面,在电子地图上直观提示入侵位置,同时对外报警;


电子地图


通过动态电子地图,不仅可以实时显示设备状态、门的开/关状态、人员进出系统的情况,还可以准确定位、直观显示报警情况。


联动控制


它可以与其他系统连接。比如用户在机房门口刷卡时,监控系统会自动与视频监控系统联动抓拍视频,方便管理人员核实身份。


遥控


通过网络,可以用WEB实现远程监控,被监控对象可以具有与现场管理服务器相同的功能,如开门、关门等。


十二。视频监控


1)监测内容:


出入口和各区域人员活动的实时视频监控。视频监控与动力环境监控系统相结合,实现与门禁系统、消防监控系统的联动功能。


2)工作模式:


前端摄像机的硬盘录像机通过OPC接口集成到监控平台中,实现了视频服务器中所有视频图像的调用和联动。


3)功能的实现:


视频浏览:在电子地图上选择Monitor,点击相应的摄像头按钮,系统会自动调用视频查看控件显示现场视频图像。


联动功能:当门禁系统发出报警信号时,集中管理服务器会及时弹出现场图像画面。

王者之心2点击试玩
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-01-17

机房环境监控系统主要对机房的动力和环境设备进行集中监控管理,包括但不限于以下项目:

配电系统:主要对配电系统的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、频率、功率因数等参数和配电开关的状态进行监视。当一些重要参数超过危险界限后,系统会进行报警。

UPS电源:通过由UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。一旦有部件发生故障,机房动力环境监控系统将自动报警。

空调设备:诊断空调运行状况,如温度、湿度等。

机房温湿度:记录温湿度数据。

漏水检测:分为定位和不定位两种。

烟雾报警:能防止漏报误报。

视频监控:可与设备进行联动。

门禁监控:采用非接触读卡方式。

安防监控:包括消防、门禁、视频等。

此外,对于非智能设备的模拟量信号,需要增加数据采集器、传感器、变送器等来完成采集,将非电量信号转换为适合采集器输入特性的电量信号。

当传感器超出设置的值时,根据具体型号参数配置,系统可通过短信、电话、语音、声光、系统日志等多种方式报警。

以上内容仅供参考,具体的监测项目可能会因机房的规模、设备配置等因素有所不同,建议查阅相关资料或咨询柏睿网络专业人士获取更全面准确的信息。

相似回答