1平方铜线能承受几安的电流?

还有铝芯线,谢谢了~~

1平方铜线能承受6安的电流。铝芯电缆一平方能承受3A——5A的电流。

铜线能承受的电流安培数与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。在室内,6平方毫米以下的铜线,一般情况下每平方电流不超过10A都是安全的。

按"电工经验算法"来估算:

因为铜芯线每平方毫米截面积约可通过4.5-5A的额定电流,而单相220V线路中,每1KW的电流约为4.5A,三相(包括三相四线制的三相)电路中,每1KW功率的电流约为2A,所以可选用,如果是单相电路,则基本为每1KW功率需要的导线为1平方毫米,在三相电路中,每1平方毫米的铜导线,可以通过约2-2.5KW功率的电流。

电缆线每平方米的载流量有两种方法确定:

1)查表法。

查对应的电缆安全载流量对照表(如下表),可以直接得到。比如10平方铝线,其安全载流量为53A(三角形排列)或71A(直线排列),平均值为62A。

2)根据口诀计算。

比如10平方铝线,其安全载流量为其截面的6倍,即10x6=60A,跟上述查表结果相近。

拓展资料:

铝电缆的安全载流量口诀为: 

二点五下乘以九,往上减一顺号走。  三十五乘三点五,双双成组减点五。  条件有变加折算,高温九折铜升级。  穿管根数二三四,八七六折满载流。  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。

如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

参考资料:电线电缆国家标准汇编百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
  1平方铜线能承受6安的电流。
  铜线能承受的电流安培数与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。在室内,6平方毫米以下的铜线,一般情况下每平方电流不超过10A都是安全的。
  对于较大截面的铜线,建议查电工常用数据手册比较精确。
第2个回答  2009-07-07
1平方毫米大概15安培
1平方米的话就大了
第3个回答  2009-07-07
一般是在6-8A吧,架空是可以17-18A的
第4个回答  2009-07-07
需要考虑温度等外在环境
相似回答