什么是混凝土施工缝?留设位置怎样?继续浇筑混凝土时对施工缝有何要求?如何处理?

如题所述

施工缝(construction joint)指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。 施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因先浇筑混凝土超过初凝时间,而与后浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。

(1)由于技术或施工组织上的原因,不能对混凝土结构一次连续浇筑完毕,而必须停歇较长的时间,其停歇时间已超过混凝土的初凝时间,致使混凝土已初凝;当继续浇混凝土时,形成了接缝,即为施工缝。  

(2)留设位置; 柱子的施工缝宜留在基础与柱子交接处的水平面上,或梁的下面,或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面。 高度大于1m的钢筋混凝土梁的水平施工缝,应留在楼板底面下20~30mm处,当板下有梁托时,留在梁托下部;单向平板的施工缝,可留在平行于短边的任何位置处;对于有主次梁的楼板结构,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留在次梁跨度的中间1/3范围内。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-17
一、混凝土施工缝应在浇筑之前确定,留置在结构受剪力较小且便于施工的部位:
1、 框架结构的竖向施工缝宜留在次梁中间的1/3范围内。
2、 楼板竖向施工缝宜留在板中间1/3范围内。
3、 剪力墙结构的墙体竖向施工缝宜留在过梁中间1/3范围内。
4、墙(柱)水平施工缝宜留置在楼板底向上25~30mm(含20-25mm的软弱层),即待剔除软
弱层后,施工缝处于楼板底向上5mm处。
5、剪力墙结构(框架结构楼梯两侧有剪力墙)的楼梯施工缝设置:楼梯休息平台板施工缝留置在板1/3处,楼梯梁两端预留梁窝,预留位置在墙中1/2处,休息平台板同样留在墙中1/2处。
6、框架结构楼梯两侧无剪力墙的楼梯施工缝留置在楼梯上跑自休息台往上1/3的地方,约3~4步。
二、在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:
1、已浇筑的混凝土,抗压强度不应小于1.2N/mm2
2、清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水。
3、在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处刷一层水泥浆(可掺适量界面剂)或铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆。
4、混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。
相似回答