地下埋的水管漏水,找不到漏点怎么办?

地面没有看到水!

地下水管漏水用下面两种方式找出漏点。

1、阀栓听音法

用听漏棒或电子放大听漏仪直接在管道暴露点(如消火检、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声,从而确定漏水管道,缩小漏水检测范围。

金属管道漏水声频率一般在300~2500Hz之间,而非金属管道漏水声频率在100~700Hz之间。听测点距漏水点位置越近,听测到漏水声越大;反之,越小。

2、地面听音法

当通过预定位方法确定漏水管段后,用电子放大听漏仪在地面听测地下管道的漏水点,并进行精确定位。听测方式为沿着漏水管道走向以一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点时,听测到的漏水声越强,在漏水点在上方达到最大。

拾音器放置间距与管道材质有关,一般说来,金属管道间距为1~2米,而非金属管道为0.5~1米,水泥路面间距为1米,土路面为0.5米。

卡套时间长了存在老化漏水的问题,焊接就是采用热熔工艺,将两连接件熔接,达到连接的效果。 连接强度高,现场焊接口的焊缝气体保护难以达标,造成焊缝易生锈,直接降低管道的使用寿命; 安装质量对焊接工人技术依赖性强,质量难稳定。操作简单方便,施工人员只需熟悉其操作要求,稍作实践即可掌握。

扩展资料:

连接时,管子切口端面应与管子轴线垂直,切口处内外的毛刺应清理干净,并用记号笔在铜管前端外侧标出需插入的深度,然后用力将铜管插入管件到底至管止即可。安装风险低,适合各种安装环境,可重复使用,环保节能;不泄露、防震、防热胀冷缩,使用安全,耐用可靠。

铜管的一个缺点是导热快,所以有名的铜管厂商生产的热水管外面都覆有防止热量散发的塑料和发泡剂。铜管的另一个缺点就是价格贵。焊接的施工费用更高,很少有家庭装修采用焊接式铜管。

水管安装完毕后,在封水管时泥工需调整水管平行度,淋浴中心距15公分,内丝弯头深度以贴墙砖厚度为主,以免墙砖与水管内丝弯头不平行或露出墙面,泥工如果不注意这些问题会影响洁具安装。

参考资料来源:百度百科--水管

参考资料来源:百度百科--漏水检测

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-10
如果是给水管漏水,你可以找专业人士,用测漏仪来侧一下,一般自来水公司有这种设备,不过要收费的。
第2个回答  2009-07-10
找专业人士来处理吧,你家的情况要对整个水路打压处理,逐段检查漏点才能判断的本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-08-17
你好,我是百度知道的天高水长探漏
你说的这种漏水点,在行业内叫暗漏,即:眼睛无法看到的,隐藏在地下的漏水点。
暗漏按权属,分为两类,一是自家的水管漏水,一是市政街道上的水管漏水。
我想,你的问题应该是前者。建议你采取直接更换管道的办法解决,不要去查找漏点,然后维修。因为更换管道的办法更加经济便宜,而且很省事。
对于后者,街道上的管道漏水,是公共的管道漏水(单位内部的公共管道也属于此类),公共管道一般口径大,造价高,不宜采取更换的办法解决,一般是先探测到漏点位置,然胡再开挖维修。
希望我的回答对你有所帮助。
第4个回答  推荐于2017-10-12
  地下水管漏水用下面两种方式找出漏点。
  1、阀栓听音法
  阀栓跌间法是用听漏棒或电子放大听漏仪直接在管道暴露点(如消火检、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声,从而确定漏水管道,缩小漏水检测范围。