简述全面通风量的计算方法

计算全面通风量的方法公式

通风管道的风流量计算公式:T = R*S*3600    T的单位为立方米/小时,其中R为风管截面积

S为管道里的气流速度,单位米/秒。

通风管道分类:

1、净化空调系统用风管:镀锌板、不锈钢;(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)

2、中央空调系统用风管:镀锌板、彩钢保温板;(通风管道可使用玻璃钢、复合材料)

3、环境控制系统用风管:镀锌板、不锈钢;(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)

4、工业通风系统用风管:钢板、镀锌板;(丽博通风管.可使用塑料、玻璃钢、复合材料)

注:玻璃钢风管可分有机、无机二种,根据设计规范有消防要求的禁用有机材质;

5、特殊使用场合用风管:矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管;(要求阻燃抗静电矿用安全特性)

扩展资料

利用机械实施全面通风的系统分成—机械送风系统和机械排风系统,对于某一房间或区域,可以有一下几种系统组合方式:

(1)既有机械送风系统,又有机械排风系统;

(2)只有机械排风系统,室外空气靠门窗自然渗入

(3)机械送风系统和局部排风系统相结合;

(4)机械送风系统与机械排风、局部排风系统相结合;

(5)机械排风系统与空调系统相结合;

(6)机械送风系统与空调系统相结合,或是说由空调系统实现全面通风的任务。



参考资料来源:百度百科-通风管道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
《建筑设计技术细则-设备专业》第197页:采用全面排风消除余热时,通风量按下式确定:L=Q/[0.337(TP-TS)] 。L 通风换气量M3/H 。Q 室内显热发热量W, TP 室内排风设计温度(摄氏度),TS 送风温度
《供暖通风设计手册》第753页:消除设备余热所需换气量中空气比热1.01K
第2个回答  2015-11-12
全面通风量: 用自然或机械方法对整个房间进行通风换气所需的风量。全面通风是对整个房间进行通风换气。其基本原理是,用清洁空气稀释(冲淡)室内空气中的有害物浓度, 同时不断地把污染空气排至室外,保证室内空气环境达到卫生、
第3个回答  2009-06-12
你上工标网去查查吧!
相似回答