西门子PLC的L M端子和三菱的COM端有什么区别,画接线图就画一个LM就行吗?

我正在画编码器和PLC的接线图
西门子PLC的CPU模块选的是cpu 313c,说明上说有24点数字输入,16点数字输出,4点哦你输入,2点模拟输出
编码器只有6个端子分别为DC24V,A相,B相,C相,0V,接地

我画接线图是不是CPU就画一个L M端子,然后分别与编码器的DC24V和OV相连
,编码器A B C相与PLC的三个数字输入相连就可以了。

西门子的东西说难也难。说不难也不难。

  你要画编吗器的接线图。 你说的CPU 313C  应该是SIEMENS的S7 300的PLC

西门子有专用的编码器模块。  S7 300 的有SM350-1 SM350-2 等具体说明请看西门子350使用入门 

 

 你要画图的话。画个五条直线。分别标上 L+  M  A  B  Z  。 再在这五条先外边用须线画个椭圆型的圈。在圈的一段画上接地线 PE。。

  具体图纸如下

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-30

画个五条直线。分别标上 L+  M  A  B  Z  。 再在这五条先外边用须线画个椭圆型的圈。在圈的一段画上接地线 PE。

  具体图纸如下

第2个回答  2009-06-13
虽然现在的plc无论电流方向都可以工作,但一般来说设计时:西门子plc为1输入有效,三菱plc为0输入有效。因此编码器应该选用pnp输出或推拉输出来配合西门子plc,编码器dc24v和0v接24v电源plc的L和M也是接电源,abc分别接到数字输入就可以了,西门子m端子对应三菱的com端子。
第3个回答  2009-06-11
这个得看编码器是什么输出的,是npn还是pnp具体问题具体分析。npn的话,L+ -- A , 0V --M,电源你说的对,其他两相也一样。编程的话,plc上面有专门针对编码器的指令么?
第4个回答  2009-06-11
A B C 相分别接入plc的高速计数输入 口,而且要通过指令对这些高速计数输入口定义,如果不定义,就作为普通输入口使用了 ,具体得看手册规定了 。
相似回答