预应力张拉时初应力怎么拉

两端拉还是一端拉?单根拉还是整体拉?

    后张法预应力施工中的第一次张拉——初张拉,该工序的目的是消除钢束非弹性变形,可以形象的理解为“拉直”,以此作为量测伸长量的起测状态,让测量到的伸长量发生在钢束弹性变形阶段。

    初张拉力的大小,施工方法关系密切(成孔方式、管道清洁状况、钢绞线是否交叉等),并与剩余张拉伸长量是否能够满足评价张拉效果的需要等有关。

    目前的普通施工工艺,一般采用15%~30%,长钢束采用较大值,短钢束采用较小值。 2已经锚固的钢束放松之后(往往是因为需要第二次张拉),存在残余应力,同时也被视为第二次张拉的初始应力。这是由于钢束放松过程中的反向摩阻力影响而形成的,同样,由于此因素作用,第二次张拉的伸长量理论值远小于第一次张拉,如果第二次张拉也需要伸长量指标的话,也需要初张拉,此时的初张拉比例应采用10%左右的较小比例值,以保证量测精度对评价质量无影响. 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-03
我这是30米以上的必须两端一起张拉.
整束的是一根一根拉,我就不知道“杭州老唐”说一起拉的话怎么掌握力度。
之所以一开始要用初应力拉一次是为了验算实际伸长量的,一般是10%到15%
第2个回答  2009-08-04
你们生产的是箱梁的话 有32m、24m的均采用两端张拉,这样能够减少摩阻损失,并且两端要同步张拉,张拉过程中按设计院提供的张拉孔道及顺序进行张拉,每孔的钢绞线束数不同,张拉时按孔道张拉,并且两端同步进行。
第3个回答  2009-08-03
20米以内的可用一端张拉,以上的要求用两端张拉,张拉肯定要整束整体拉、初应力一般去张拉力的10-15%。本回答被网友采纳
第4个回答  2009-08-01
你说的情况都有
相似回答