建筑电气安装预算计算规则

建筑电气安装预算都有哪些规则????

规则如下:

1、工程量计算:是指按相应的规范要求,根据设计图纸计算相应工程量,具体计算规则参照《建设工程工程量清单计价规范》2013版和《XX省(或市)建筑与装饰工程计价表》。

2、定额计算:行业内也称套定额,是指在工程量和工序已知的前提下,根据费用定额要求计算已知工作的成本费用。具体参照《XX省(或市)建设工程费用定额》。

3、电路工程改造(线管不入墙)m以实际的线管数量为准结算,预算数量以建筑面积(包括阳台)计的3.5倍计算。其中三分之二为线管入墙的数量,三分之一为线管不入墙的数量。(若吊顶面积较少,则多分一部分数量到线管入墙部分

扩展资料:

建筑电气安装预算计算规则是什么1进水管隐蔽工程改造(PPR管)m以实际施工数量为准结算,预算数量为厨房及卫生间周长的二倍,复式楼适当增加数量。

排水管隐蔽工程改造m以实际施工数量为准结算,预算数量以设计后的厨卫排水改动为准,下沉式的厨卫改动较大,请设计师注意增加数量。

电路工程改造(线管入墙)m以实际的线管数量为准结算,预算数量以建筑面积(包括阳台)计的3.5倍计算。其中三分之二为线管入墙的数量,三分之一为线管不入墙的数量。(若吊顶面积较少,则多分一部分数量到线管入墙部分。)

参考资料来源:百度百科  ——建筑电气

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
建筑电气安装预算计算规则:
电气照明工程:按从主干到分枝的方法,施工图预算的一般程序如下:
1.进户电源部分:进户电源一般采用架空引入或电缆引入两种方式,架空引入有专项的“进户横但安装”,应根据不同材质、形式及安装方式、架路数量分别以“根”为单位套用相应的定额项目,但应注意,定额规定横但安装已包括金具及绝缘子安装工料,但绝缘子及金具的材料费应另行计算。电缆引入方式应注意根据电缆敷设方式的不同,考虑:
①电缆保护管线或电缆支架的制作、安装、刷油。
②电缆沟挖填土,铺沙、盖板或保护板。
③电缆埋地敷设或电缆穿保护管敷设或电缆沿支架卡设
④电缆户外或户内终端头的制作安装或中间接头制作安装⑤电缆性能试验。
2. 配电设备部分:按定型照明配电设备和非标准照明配电设备,以“台”或“吨”为单位分别套用相应子项,要注意,零线及相线端子板安装及外部接线定额未综合,应另行套用。
3. 电气配管:根据敷设方式和材质不同分为:
钢管明配、钢管暗配、塑料管明配、塑料管暗敷,分别套用相应子项,但应注意的是塑料管明配方式中,穿楼板时要加钢管保护,在支架上明配时,应单计支架制作、安装及防腐。
4. 管内穿线:根据导线截面不同,分照明与动力分别套用。管内穿线的工程量,要具体分析穿线管两端接的是何种设备.如果相连的是接线盒、接线箱、灯头盒,因定额中已分别综合了接头线的长度,其穿线工程量为管长乘以管内穿线的根数,即为单线总长度;如果配管两端所连接的是设备,其穿线工程量应按规定考虑连接设备的导线预留量。
5. 照明器具(灯具、插座、开关、电扇等):包括照明器具安装、测线路缘和照明器具试亮。根据灯具名称、种类、用途、安装方式及规格等进行分项。如果灯具固定在现浇楼板或混凝土内,必须考虑灯头盒的安装项目。开关、按钮、插座应根据器具的名称、种类及安装方式进行分项。开关盒、拉线盒、接线盒的安装方式应综合考虑。
6. 系统调试:送配电设备系统调试适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中设有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括刀闸开关、保险器),均作为调试系统计算。一个单位工程,最少也要计算一个回路的“低压供电系统”。如某栋楼房照明,若各分配电箱只有刀闸开关或保险装置,则分配电箱不作为独立的“低压供电系统”,而只计算该楼总配电箱为一个“低压供电系统”的调试费。如分配电箱内装有仪表、互感器、电磁开关等装置,则分配电箱要作为独立的“供电系统”计算调试费。
7. 防雷及接地装置:包括接地极制作、安装、接地母线敷设、避雷针制作安装及避雷引下线敷设等项目。接地极制作安装工程量按不同材质(角钢、圆钢和钢管)、不同土质(分普通土、坚土),以根为单位按图示数量计算。但其数量应考虑施工实际打入地下的接地极根数,因为设计图往往只提出接地极欧姆数,施工时根据土质实际情况可能增加接地极实际根数以达到电阻要求。接地极制作安装,不管是成品供货还是现场自行加工,均不作调整。接地级材料一般按镀锌考虑,如果利用基础钢筋作接地体,不套用定额。
一般弱电工程:
泛指电话系统、共用天线电视系统、火灾自动报警系统、楼宇对讲系统等。
1. 广播装置包括广播分线箱、配管配线、输出变压器和扬声器等,而广播系统中的扩大机、受话器等则不属于建筑电气施工范畴,可不予考虑。
2. 电话装置:主要有引入装置、配管、配线或管内穿电缆、电话组线箱、电话出线口安装、电话端子板安装等项目。电话组线箱:一般采用暗装,下口距地0.3米,或距顶0.5米。若采用定型产品组线箱,可以换算主材费,端子板以对为单位划分子目。电话出线口:安装定额中包括瓷接头和盖板,而接线盒另列项,常用塑料盒或铁盒,盖板型号不同时,可另算主材费。电话管路敷设:常用电话线为RVS软线,电话电缆常用HYV型。安装定额中包括进户穿墙管、电话干线管路、支线管路、各种接线箱盒。
3.火灾自动报警装置包括:(1)探测器安装:探测器分为烟感型、温感型、感光型、综合型,一般采用吸顶式安装,先装底盘后装探头。电子探头接线采用三线制与二线制。烟感报警装置安装定额综合了各种安装方式,使用定额时一般不用换算。个别采用槽钢基础和钢支架时则可另列项目。如选用引进产品或不同型号的国货可调整主材费。较完整的灭火系统中还有手动报警器和通信插座,用于紧急情况时手动向区域报警器或集中报警器报警,在其上方距地面2米处还有警钟或警铃。以上三种设备未编入定额,可按规定编补充定额项目,所用接线盒项目执行相应章节子目。
4. 共用天线电视系统:电视天线系统元器件安装与调试工作如果施工单位不承担,施工单位只作部分预算项目。例如:暗配管路、防水弯头、穿设射频电缆、安装接线箱盒、用户端出线盒、前端设备箱安装、天线杆钢板底座制作、配合调试等。其中用户终端出线盒及同轴电缆等是否由建设单位供电,在图纸交底时明确。串接单元和用户盒两个子目不同时并用。电缆线裕度:前端箱按半周长;分配器、分支器、串接单元等,每个线端按0.3米计算。综上所述,各项电气安装工程量的计算应符合计算规则和预算规定;由于电器产品种类、规格繁多,施工方法各异,套用定额必须符合工程实际情况,准确使用定额单价;定额中缺项的内容补充换算要合理,数据计算要准确,单位量纲要正确。各项费用计取要符合省市定额管理部门规定。只有这样,才能做出完整细致、准确的施工图预算,真正体现建筑产品的实际价值。
第2个回答  2009-08-03
建筑电气安装预算计算规则在建筑电气定额上都有;现在又得工程用清单计价,所以就有个清单计价规则。在学电气安装预算的时候,都会有一本清单计价一本教材。本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-07-30
没有具体规则。看定额,论米的按比例尺量、论个的挨个数。
第4个回答  2012-03-15
购买《全国统一安装工程预算工程量计算规则》,或网上下载。