35KV以上变压器短路试验流程及其计算

刚上班分配到变压器实验组但对变压器试验还是不太了解,想请问老师们35KV变压器在做短路试验的时候为什么要封高压给低压啊?正好跟10KV变压器短路试验封低压给高压正好相反,希望能详细讲解试验流程、原理目的、还有计算,谢谢啦!!!

第1个回答  2019-01-25
一般来说,电压等级不同变压器试验的项目和内容也有所不同,下面是35kv电压等级的(主变)变压器一般试验项目内容,如下:
1.密封试验
2.变压器油实验
3.绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容器的介质损耗系数tga(%)的测量
4.电压比测量和联接做标号检定
5.绕组电阻测量
6.外施电压测量
7.感应耐压试验
8.空载电流和空载损耗测量
9.短路阻抗和负载损耗测量
10.有载分接开关试验
11.零序阻抗测量
12.低电压阻抗测量
13.低电压空载测量
14.声级测量
所有的试验的主要依据和标准是:
1.《电力变压器
第一部分
总则》gb1904.1-1996
2.《电力变压器
第三部分
绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》gb1904.3-2003
3.《三项油浸式电力变压器技术参数和要求》gb/t6541-1999
第2个回答  2009-06-21
低压侧通电是方便而且对试验设备要求相对要低;如:模拟空载试验就是其中一项--(在低压侧施加额定电压)有时也叫“反送”;短路试验也是一种模拟试验,是监视低压侧的电流是否达到额定值,这时再看高压侧的施加电压然后计算出的值就是短路低压,由此可以得到该变压器的短路阻抗。
变压器空载实验在低压侧进行,理由很简单,低压电压易采样,若在高压侧进行,还要通过中间变压器。短路实验在高压侧进行,因为变压器阻抗很小,若在低压侧进行,几乎测不出阻抗电压,所以是不是别的试验,比如测高压侧对低压侧及地的绝缘电阻呀本回答被提问者采纳