怎样计算变压器的短路阻抗?

如题所述

第1个回答  2023-05-13

变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。

例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。

则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,

低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A,

阻抗Z=U/(1.732 Id)=10X1000/(1.732X134.3)=43 (Ω)

扩展资料

变压器用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

变压器按用途分类分为:

1、电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。

2、仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。

3、试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。

4、特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。

参考资料来源:百度百科-变压器

参考资料来源:百度百科-阻抗测量

第2个回答  2024-02-22
计算变压器的短路阻抗需要以下步骤:
1. 确定变压器的额定电压和额定容量。
2. 确定变压器的短路阻抗测试方法,常用的有两种方法:电压法和电流法。
3. 进行短路阻抗测试,得到测试数据。
4. 根据测试数据计算变压器的短路阻抗。
下面以电压法为例,介绍具体的计算步骤:
1. 将变压器的低压侧短路,高压侧加入额定电压的电源,记录高压侧电压和短路电流。
2. 将高压侧电压除以变压器额定电压,得到电压比K。
3. 将短路电流除以变压器额定容量,得到电流比I。
4. 计算变压器的短路阻抗Z,公式为:Z = K / I。
需要注意的是,计算出来的短路阻抗是相对于变压器额定容量的值,一般单位是欧姆(Ω)。此外,不同的测试方法和实际情况下,计算出来的短路阻抗可能有所不同,因此需要根据具体情况进行选择和修正。