额定功率是110KW电压380V的电动机如何选择电流表;

如题所述

三相电机功率电流速算公式: 2A/KW .那么110kw电机载流量需220A.
电流表的量程(X)可根据2X/3=220得(X=330),取近似值可选300/5的电流表,电流互感器配用300/5.选用星三角启动,主交流接触器和三角接触器用400A的,星形接触器250A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-10
额定功率是110KW电压380V的电动机
额定电流约220A,应选择500A的电流表(用300/5电流互感器)本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-06-11
110KW的电机的额定电流通常在220A左右,转速越低的越大些,你可以选择250/5的电流表。
第3个回答  2009-06-10
110KW的额定电流大约220A,电流表没有选择的余地,只有购买刻度为500A,实际电流为5A的标准电流表,然后配合500/5的电流互感器使用。
第4个回答  2009-06-10
P=√3UIcosφ P=110KW U=380V cosφ =0.8
I=P/√3Ucosφ
=110000/1.732X380X0.8
= 209A
选个300安的电流表就可以了。
相似回答