断路器DZ47-C40 或D40是什么意思

请教高手

C40或D40中的40是指额定电流为40安培
C或者D是脱扣类型:
拿C型具体来说,超过10倍的额定电流(对C40来说是400A以上),断路器会在100ms的时间内跳断来保护电路;但也要同时保证在5倍额定电流以下时断路器在100ms内不会跳断,这样就可以防止瞬间遇到的峰值电流造成断路器的误跳。
而D型的下限是10倍,最大上限是50倍(一般多数产品都在20倍以下)。
C型一般用于家用,而D型工业用比较多,两者在长时间的过载电流下反应是相同的,只在瞬间电流上有差异。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-17

    C40或D40中的40是指额定电流为40安培


    断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。

    断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 

    电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。

第2个回答  2009-04-23
第3个回答  2009-04-21
C40或D40中40指额定电流,
C和D为脱扣类型,C型一般用于家用,D型用于工业,如:风机控制,泵控制等。
第4个回答  2009-04-12
C 和 D 是过载保护特性的两个规格

C 是 5到10倍 额定电流

D 是 10到16倍 额定电流
相似回答