别墅主配电箱是380v入户,与二层配电箱之间目前使用6平方线连接,现在要在二层放中央空调主机

别墅主配电箱是380v入户,与二层配电箱之间目前使用6平方线连接,现在要在二层放中央空调主机,要求380伏、40A、6平方线,那么中央空调主机电源能连到二层配电箱吗?两个配电箱之间需要换线吗?是不是直接连到主配电箱比较好些(这样线比较长)?
两个地方有疑虑:
1、主配电箱送到二层配电箱还是380v的电吗?
2、主配电箱送到二层配电箱连接只有6平方线,加上空调主机的负荷,还够用吗?

这一问题最好有原来两个配电箱的系统图或照片。初步判断:
1、主配电箱送到二层配电箱很可能已不是380V,这需要查看二层配电箱里的主开关来判断;
2、即使二层配电箱已送入380V,恐怕也不宜接入 380V/40A 的负荷,这需要查看二层都有哪些用电设备(或二层配电箱的配置)来决定。
建议更换 “主→二” 之间的导线,同时还应更换主配电箱向二层供电的断路器(视原断路器大小而定)。追问

上照片,请英雄帮忙看看

追答

由图中可以看出,一层进线主配电箱总电源断路器就是 40A 的,一层总电源是好像是 32A,而二层配电箱总电源是25A。毫无疑问,二层配电箱虽然是三相的,但不能供给 380V/40A 的负荷。
由图中看出,一层进线主配电箱里没有给二层供电的支路开关。这说明向二层供电就有两种可能:
1、由总配电箱的总电源开关下端直接引至二楼的。此时,总电源开关同时控制二层配电箱,而这个断路器本身只有40A,除非已有的空调插座全部停用,否则不可能在带上两个楼层的同时,再额外加一个380V/40A的负荷了。
2、由总配电箱的总电源开关上端引至二楼(这个可能性不大)。此时,总电源开关不能控制二层配电箱,这个可通过拉下总电源开关来验证。
如果是情况 1,建议将一层主配电箱的总电源开关更换为63A,将二层配电箱25A主开关拆下更换为50A断路器,另拆下两只空调插座开关省出位置来,将一层主配电箱换下的40A断路器装上,为中央空调供电。
不过,此时你的中央空调回路就没有漏电保护了,而三相四线的漏电断路器体积很大(有7位宽),若要使用漏电断路器就得拆下更多的开关,那二层配电箱差不多就等于重新装配了。

追问

谢谢,我基本上按照您提供的方案办了,还有个小问题,主配电箱下面还有两组开关不知道做什么的,需要换吗?见图:

追答

这个是保护器件,不是向外供电的。
右边的是浪涌保护器,俗称避雷器;左边是在浪涌前面接的一个断路器,防止避雷器损坏时导致主开关无法合闸。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-23
不知道您的中央空调有多大,按三相40A计算,您的空调应该在20P左右,本身用6平方线就有点紧,一般要用到10平方线,若2楼再有些上千瓦的用电设备,单相的电流肯定会过大。

建议直接另外拉10平方线到1楼配电箱,不换线,中央空调主机专线送电。

2层配电箱若是4条主线线,或5条主线,就应该是380V的电,若只有3条线,就是单相220V的电了。

欢迎追问追问

380伏、40A、6平方线,这个配置是供应商说的。
我个人也倾向于从主配电箱直接拉线上去,但是这样主配电箱就得换了,因为位置不够。
装修公司的人倾向于把两个配电箱之间的线换成10平方的,因为他们觉得换主配电箱比较麻烦。

追答

有点怀疑您的空调有没有那么大电流,除非您的空调带辅助电加热,若您的空调没有辅助电加热,40A的电流,您的空调应该是65KW左右,您的别墅面积应该在500平方左右。

但是看您的一楼主配电箱,好像才是380V40A的空开,图片有点模糊。您要装这空调,首先要了解小区进您家里的主线是多大的,然后要更换主配电箱的空开,主线换下来的空开,用在这台空调上都嫌小。这台空调应该用60A的空开。

若是选择更换一楼到2楼的主线为10平方,还要更换2楼的总电源空开,还要另外加装空调的3相空开。

第2个回答  2013-09-23
直接接到二层配电箱就是了。没有必要接到一层去。