电工们:4平方铝线用25A空开电线着火前能否跳闸?

25A空气开关能否保护4平方的铝线,不着火。或着火前跳闸(正泰25A带漏电保护的空开)。
各位电工师傅!我问的是这个4平方铝线在连续几个小时用最大25A(既连续使用最大功率25*220=5500瓦)时这跟电线能否因为不能承受连续25A(5500瓦)长时间使用因而导线过热而着火,而不是其他原因着火,也就是说这个25A的空开能否保护这跟4平方铝线在着火点(发热到不能承受时)之前跳闸,换句话就是这4平方铝线连续几小时使用25A(5500瓦)时,电线能否发热能否着火?这25A空开能否起到保护电线不着火的作用,不是说空开太大的话就起不到保护作用了么?这4平米线着火点是多少那(安数)?

第1个回答  2009-04-17
4平方的铝芯线用25A比较合适,但无论多大的空气开关都无法绝对保证在电源线在着火前跳闸保护。
第2个回答  2009-04-17
带漏电保护的空开,火前跳闸要线路漏电,接头跳火电流大,短路才跳。4平方铝线着火后,有上述故障漏电保护的空开才会跳开。
第3个回答  2009-04-17
4平方铝线长期连续负荷载流量(线芯长期允许工作温度70℃,环境温度25℃)
空气中敷设 35A
穿铁管/2根 30A 3根 27A 4根 25A
穿塑料管/2根 29A 3根 25A 4根 23A
25A空气开关应该差不多,不会着火
第4个回答  2009-04-17
是两概念问题。
空开是工作电流超过额定值跳闸以切断供电,以保护线路及用电设备,防止电火灾。
而供电线的粗细是根据负载去配置的。铝芯线带载能力比铜芯差点,更重要的是铝芯线接头处易氧化造成接触不好、易发热!
只要家中用电负载不超过3Kw,4平方铝芯线也是没问题的。空开可换16A的为好。
第5个回答  2009-04-17