我现在有两个3KVA的单相变压器,VV接法,额定电压比是(10/0.1/0.22kv)额定电流比是(0.3A(A-B)/5(1a-1b)/11.36(2a-2b)A ,请问怎么计算他能带多少功率负荷?写出计算过程,谢谢!

这个只要看3KVA就好了,不用看后面的比值,3KVA是这个变压器的容量,VA是视在功率的单位,那么有有功功率就是3KVA乘以功率因数 这里把功率因数定在0.8 那就是3KVA乘以0.8等于2.4KW 这个变压器能带动2.4KW以下的负载
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-29
功率是要看你的负载了,如果你什么都不接,功率几乎为零
这里写着最大电流600mA
那么你如果接着3V,最大输出功率是3*0.6=1.8W
这个变压器所能输出最大的功率是12*0.6=7.2W
第2个回答  2014-06-26
变压器最大可以输出变压器的容量大小的功率 你的是3KW的变压器 那么最多可以输出3000vA(单头输出) 如果是2个头或者2个以上输出 那么输出电流不能超过次级总电流大小。 不过国产产品应该只使用80%的利用率 最多你可以用到2.4-2.5左右。