等电位联结就是将建筑物内部和建筑物本身的所有的大金属构件全部用母排或导线进行电
气连接,使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态。
等电位联结主要是各种保护作用:
1.
雷击保护
IEC
标准中指出,等电位连接是内部防雷措施的一部分。当雷击建筑物时,雷电
传输有梯度,垂直相邻层金属构架节点上的电位差可能达到
10kV
量级,危险极大。但等电
位联结将本层柱内主筋、建筑物的金属构架、金属装置、电气装置、电信装置等连接起来,
形成一个等电位连接网络,可防止直击雷、感应雷、或其他形式的雷,避免火灾、爆炸、生
命危险和设备损坏。
2.
静电防护静电是指分布在电介质表面或体积内,以及在绝缘导体表面处于静止状态的电
荷。传送或分离固体绝缘物料、
输送或搅拌粉体物料、流动或冲刷绝缘液体、高速喷射蒸汽
或气体,
都会产生和积累危险的静电。
静电电量虽然不大,
但电压很高,
容易产生火花放电,
引起火灾、
爆炸或电击。
等电位联结可以将静电电荷收集并传送到接地网,
从而消除和防止
静电危害。
3.
电磁干扰防护在供电系统故障或直击雷放电过程中,
强大的脉冲电流对周围的导线或金属
物形成电磁感应,敏感电子设备处于其中,可以造成数据丢失、系统崩溃等。通常,屏蔽是
减少电磁波破坏的基本措施,
在机房系统分界面做的等电位连接,
由于保证所有屏蔽和设备
外壳之间实现良好的电气连接,最大限度减小了电位差,外部电流不能侵入系统
,
得以有效
防护了电磁干扰。
4.
触电保护
1999
年
6
月开始实行的新的建设部《住宅设计规范》中,有一项不太引人瞩目
的条款:
城镇新建住宅中的卫生间宜做等电位连接。
专家通俗的解释是:
浴室等电位连接就
是保护你不会在洗澡的时候被电着。
电热水器、坐浴盆、
电热墙,
浴霸以及传统的电灯……
都有漏电的危险,电气设备外壳虽然与
PE
线联结,当仍可能会出现足以引起伤害的电位,
发生短路、
绝缘老化、
中性点偏移或外界雷电而导致浴室出现危险电位差时,
人受到电击的
可能性非常大,
倘若人本身有心脑方面疾病,
后果更严重。
等电位联结使电气设备外壳与楼
板墙壁电位相等,
可以极大地避免电击的伤害,
其原理类似于站在高压线上的小鸟,
因身体
部位间没有电位差而不会被电击。
5.
接地故障保护若相线发生完全接地短路,
PE
线上会产生出的故障电压。有等电位联结后,
与
PE
线连接的设备外壳及周围环境的电位都处于这个故障电压,因而不会产生电位差引起
的电击危险。
等电位联结只是简单的导线的连接所用设备仅是等电位箱和铜导线,
却能极大地消除安全隐
患
,
所以不能破坏
.
无噪声接地
应用范围∶
用于各种设备。
表示连接到无噪声接地或无噪声接地电极的端子,
如特别设计的接地系统其
设备的连接点上从地或引线产生的噪声不致影响设备的正常运转。
下面的链接是文库里的一个文档介绍,标准是:国标02D501-2,可以参考看看,应该介绍的比较详细了
http://wenku.baidu.com/view/3d31947dbcd126fff6050b18.html