150平方铝芯电缆能载多少千瓦

如题所述

  150平方铝芯电缆能载167千瓦。
  根据口诀,150平方铝芯电缆的安全载流量为其截面的2倍,即150x2=300A,所以其所能承载的功率为:
  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=167kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-26
导线载流量虽然随着截面积的增大载流量也增大,但是一般是不能计算的。
工程设计上,选择导体的截面有四个方法:①经济电流密度法,②电源末端电压损失法,③长期安全电流法,④导体热稳定和动稳定校验。
上述四种方法在实际应用中,往往被简化为只用长期安全电流法一种,所以人们经常碰到的问题就是你提出来的问题。比如380V电动机为55千瓦,额定电流为105A,铜芯电缆主截面为50平方毫米的基本合适。秒:40的减速器后再带150MM的卷筒线速度是1767MM再挂上你这500公斤约为500KG/.75KW算算就知了.03米/,150转通过1,还可减小电机功率可更节能环保的了单从理论上按75公斤/秒=一马力=0。  120平方铝芯线能带168个千瓦。
根据口诀,120平方的铝线其安全载流量为其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。因此,根据功率的公式:P=1.732UIcosφ有P=1.732X0.38X300X0.85=168kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
上述功率适用电缆单根明敷、环境温度25℃条件,如果电缆有穿管、环境温度较高,要相应打9折或8折。
三十五乘三点五,双双成组减点五。95平方的铝线能达到你的要求《
第2个回答  2013-10-24
150平方铝芯电缆能带载150千瓦
第3个回答  2013-10-24
最多165KW
第4个回答  2022-04-04
在三佰米的长度单相负荷能载多少千瓦?
相似回答