📏厚度及技术要求
水泥砂浆找平层厚度为15~20mm,采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级。细石砼找平层厚度为30~35mm,砼强度等级不低于C20。沥青砂浆找平层厚度为15~20mm,采用1:8(沥青:砂)质量比。
🌊找平层的排水坡度
平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。
🔍节点处理
找平层在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材时R=50mm,合成高分子防水卷材时R=20mm。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。