两个行程开关,两个接触器,两个常开点触开关,怎么接线控制电机起停和正反转呀?

两个行程开关,两个接触器,两个常开点触开关,怎么接线控制电机起停和正反转呀?对电气不太懂,请高人指教,尽量详细点,谢谢了!!

如图:此图为手动正反转电机启动原理图,左边为主电路,右边为控制部分。稍加改动即为行程开关自动控制。SB3为停止按钮,可接为行程开关1的常闭接点,SB2为启动按钮,可接为行程开关2的常开接点,行程开关的安装位置看你的设备具体情况来定。接线时一定要找个懂得电气原理的人帮你接,安全第一!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-11

你还要增加 2个断路器QF保护电器,需要的是一个常开开关和一个常闭开关 你是要求当电机正转碰到行程开关时就反转,反转碰到行程开关就正转吗? 还是碰到行程开关就停 

要图的话 加分

第2个回答  2009-04-10
用两个接触器与电机在主线路中接成正反转线路,在控制电路中2个要接触器互锁,同时2个行程开关也要互锁。只有接好就ok了。
第3个回答  2009-04-10

不懂再问

相似回答