拉线埋深怎么计算

如题所述

1. 在严寒或寒冷地区,给水、排水、燃气等工程管线的覆土深度应根据土壤冰冻深度来确定。而热力、电信、电力电缆等工程管线以及严寒或寒冷地区以外的工程管线,则应根据土壤性质和地面承受荷载的大小来确定管线的覆土深度。
2. 工程管线在道路下面的规划位置,一般应布置在人行道或非机动车道下面。电信电缆、给水输水、燃气输气、污雨水排水等工程管线也可以布置在非机动车道或机动车道下面。
3. 工程管线在道路下面的规划位置宜相对固定。从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序,应根据工程管线的性质、埋设深度等来确定。分支线少、埋设深、检修周期短和可燃、易燃以及损坏时对建筑物基础安全有影响的工程管线应远离建筑物。布置次序宜为:电力电缆、电信电缆、燃气配气、给水配水、热力干线、燃气输气、给水输水、雨水排水、污水排水。
4. 工程管线在庭院内建筑线向外方向平行布置的次序,应根据工程管线的性质和埋设深度确定,其布置次序宜为:电力、电信、污水排水、燃气、给水、热力。当燃气管线可在建筑物两侧中任一侧引人均满足要求时,燃气管线应布置在管线较少的一侧。
5. 沿城市道路规划的工程管线应与道路中心线平行,其主干线应靠近分支管线多的一侧,工程管线不宜从道路一侧转到另一侧。
6. 各种工程管线不应在垂直方向上重叠直埋敷设。
7. 沿铁路、公路敷设的工程管线应与铁路、公路线路平行。当工程管线与铁路、公路交叉时宜采用垂直交叉方式布置;受条件限制,可倾斜交叉布置,其最小交叉角宜大于45度。
8. 河底敷设的工程管线应选择在稳定河段,埋设深度应按不妨碍河道的整治和管线安全的原则确定。当在河道下面敷设工程管线时应符合下列规定:
8.1 正在一至五级航道下面敷设,应在航道底设计高程2m以下;
8.2 在其他河道下面敷设,应在河底设计高程以下;
8.3 当在灌溉渠道下面敷设,应在渠底设计高程0.5m以下。
9. 工程管线之间及其与建(构)筑物之间的最小水平净距应符合表2.2.9的规定。当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时,可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。
10. 对于埋深大于建(构)筑物基础深度
的工程管线,其与建(构)筑物之间的最小水平距离,应按下式计算,并折算成水平净距后与表2.2.9的数值比较,采用其较大值。
L=(H—h)a+ Tgd
式中L——管线中心至建(构)筑物基础边水平距离(m);
H——管线敷设深度(m);
h——建(构)筑物基础底砌置深度(m);
a——开挖管为宽度(m);
d——土壤内摩擦角(o)。
11. 当工程管线交叉敷设时,自地表面向下的排列顺序宜为:电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。
12. 工程管线在交叉点的高程应根据排水管线的高程确定。