第1个回答 2020-10-13
,故障现象开机后内机工作正常,外机不动作。首先通电开机,测外机有无电压,大电容应为310V,V101(7805)应有5V输出,晶振电压应为2.0V 和1.7V;假如大电容无电,查电源连线及桥堆、大电容;假如无5V输出,检查开关电源部分,重点测开关变压器及开关管,变压器初级正常阻值为4欧姆,偏大和偏小都不能正常工作;假如晶振电压不正常最好先换一只同型号的晶振。 2、假如上诉电压都正常,外机还是不工作,请先短接CZ503或X503(机型不同位号标识不同)进入强制工作状态,假如强制工作时外机能正常工作,则可以判断为通讯故障,应该重点查光藕PC4 00、PC402是否失效。假如外风机工作正常,但压机一启动就停,应为电压检测故障,重点查互感器BT202,正常阻值为230Ω上下。 期望对你有用!