150千瓦需要多粗的电缆?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-11-14
#电缆 #铜电线 #铝电线 #导体 #绝缘层 #信息传输 #电力传输
相似回答
150千瓦
用多大
的电缆?
答:
150千瓦用70平方毫米铜电缆
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米。
150kw
用多大
的电缆
答:
答:就按总功率150kW计,
建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜电缆
。解析:电源为380V三相电,则三相电功率公式:P=√3UIcosψ 可得 I=P/√3Ucosψ=150000/(1.732×380×0.8)≈284.9A;再查找五金实用手册,铜电缆每平方安全负载电流为6A,则有 284.9÷6≈47.5平方,结合电缆型...
150千瓦
配多大
的电缆
线
答:
150千瓦配70平的铜芯电缆线
。1、150kw属于高压电范畴,一般是在三相电压中,也就是380伏的工作电压,根据公式I=P÷(√3UcosΦ)可以计算出它的工作电流是283安,参照安全载流量表数据,就可以找到它对应使用的电缆规格,即70平方毫米的铜芯电缆。2、电缆线的规格:正常1.5平方的电缆,它的直径为1....
150千瓦的
电机用多大
电缆?
答:
额定功率=150kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=284.9A,
可选电缆:120mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线
,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;70mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率150.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253....
150千瓦
用多大
的电缆
答:
需要
25平方
的电缆
线。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=100
kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
大家正在搜
100千瓦功率需要多粗的电缆
10千瓦需要多粗的电缆
八百千瓦220V需要多粗的电缆
150千瓦需要多粗电缆
114千瓦需要多粗电缆
700千瓦的用多粗的电缆
20千瓦需要多粗电缆
70千瓦需要多粗电缆
24千瓦需要多粗电缆