高层建筑排烟设施要求

如题所述

设置在高层建筑内的排烟设施,应具备以下要求
👉排烟口设置
排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。
🔥排烟防火阀设置
防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。
🌀排烟风机设置
排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。
🚪排烟风机启动
机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。
🚪排烟管道设置
排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm 的距离。
👥排烟系统设置
机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。若合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合排烟系统要求。
🏢地下室排烟设置
设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统。