防孤岛效应保护装置。

防孤岛效应保护装置。这是什么意思?

概述

当光伏发电系统正常工作时,逆变器将发出的电能输送到电网。在电网因障断电时,如果系统不能及时地检测到电网状态而继续向电网输送电能,则此时光伏系统构成一个独立供电系统,此现象称为“孤岛效应”,其主要影响了光伏电站的正常运行,对电站造成冲击,发生孤岛效应时对整个电网设备和用户设备造成影响,甚至损坏设备。所以需要防孤岛效应保护装置来稳定或者说提醒工作人员电力系统是否正常。

工作原理

1、防孤岛效应保护装置设有剩余电流保护,由软压板和投退控制字进行投退,只有软压板和投退控制字均为投入时,保护才投入。

2、母线TV 异常与进线TV 异常后发告信号。

3、具有模拟量的遥测。

4、自动有压合闸投退。

5、交流电流回路:<0.5VA/相 (IN =1A)。

6、装置设I、II段电流方向保护,各段电流、时间及方向定值可独立整定。

7、光伏电站防孤岛装置设有逆功率保护,逆功率保护禁止向公共电网送电,当检测到并网点向公共电网发电时动作,反之则不动作。

主要功能

1、带有失压跳闸、检有压自动合闸功能,当故障解除后,光伏两侧都处于正常状态。这时防孤岛保护装置就会检测到相关信号,自动合上并网开关,让其正常工作,省去了人工并网的繁琐。

2、当光伏本侧或者电网侧任何一侧出现频率、电压或者过载运行时给两侧主设备造成冲击时,防孤岛保护装置也会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了两侧主设备不受伤害,避免事故进扩大。

3、装置采用了高性能处理器和高分辨率的A/D转换器,每周波32点采样,结合专用的测量CT,保证了遥测量的高精度。

主要特点

1、低频保护

频率在35HZ-65HZ之间时且曾经在低频值以上时低频保护才能启动,低频保护动作200ms后立即返回。

2、过频保护

当频率高于定值时保护启动。

3、低压保护

当电压低于定值时动作。

4、过压保护

当电压高于定值时动作。

5、联跳

支持变电站侧联跳,即当收到变电站侧联跳命令时延时开出跳闸出口,切本站的并网开关。

6.频率突变

当频率波动值超过所设定值时,保护动作。