55问答网
所有问题
规定化学品生产单位动火作业和受限空间作业分别要检测什么气体含量
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-09
您好
受限空间作业安全要求4.1 受限空间作业实施作业证管理作业前应办理《受限空间安全作业证》(简称《作业证》)4.2 安全隔绝4.2.1 受限空间与其系统连通能危及安全作业管道应采取效隔离措施4.2.2 管道安全隔绝采用插入盲板或拆除段管道进行隔绝能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道4.2.3 与受限空间相连通能危及安全作业孔、洞应进行严密封堵4.2.4 受限空间带搅拌器等用电设备应停机切断电源锁并加挂警示牌4.3 清洗或置换
(GB30871-2014)规定化品产单位火作业受限空间作业别要检测气体含量检
提问觉没意义
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GRR4eGeIQce4RF4cQG.html
其他回答
第1个回答 2017-04-09
直接作业环节 1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记。 20 4.7.6 危害告知 以适当
第2个回答 2019-06-06
进入密闭空间前,需进行全面测试。多个取样点有助于准确取样,准确评估空间内的风险。此外,只有正确使用气体检测仪,才能挽救生命。
在顶部的气体:天然气、甲烷、H2
在中部的气体:CO
在底部的气体:丙烷、CL2、H2S
相似回答
(GB30871-2014)
规定化学品生产单位动火作业和受限空间作业分别要检测
...
答:
受限空间作业
安全要求4.1 受限空间作业实施作业证管理作业前应办理《受限空间安全作业证》(简称《作业证》)4.2 安全隔绝4.2.1 受限空间与其系统连通能危及安全作业管道应采取效隔离措施4.2.2 管道安全隔绝采用插入盲板或拆除段管道进行隔绝能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道4.2.3
与受限空间
相...
在办理
受限空间
内
动火作业
许可时需要
检测
的项目应至少包括
什么
?
答:
在办理受限空间内动火作业许可时需要检测的项目应至少包括可燃气体浓度、有毒气体浓度、氧气含量
。受限空间的气体检测应包括可燃气体浓度、有毒有害气体浓度、氧气浓度等。
有限空间
有毒有害
气体检测
标准
答:
有限空间作业各种气体检测标准:
1、有限空间的作业场所空气中的含氧量应为19.5%-21%
,若空气中含氧量低于19.5%,应采取通风措施。2、有限空间空气中可燃气体浓度:氢气小于0.4%、柴油小于0.2 3、有限空间粉尘浓度小于20g/m3 4、有限空间硫化氢最高容许浓度10mg/m3 5、一氧化碳时间加权平均容许浓度...
受限空间作业
时间不超过多少小时
答:
进入受限空间须使用两台同型号设备,
分别进行氧气含量、可燃气体浓度、有毒有害气体检测
,气体监测宜优先选择连续监测方式,若采用间断性监测,间隔不应超过30分钟,要保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要,采取强制通风,严禁向受限空间通纯氧。法律依据 《化学品生产单位特殊作业安全规范》第五条 动火分析...
...
受限空间
内
动火作业
许可。在办理许可时,需要
检测
项目是( )。_百度...
答:
【答案】:D 化工企业原料储罐内部检修,需要进行测定是:
可燃气体浓度、有毒气体浓度、氧气含量
。
大家正在搜
化学品生产单位八大作业是指什么
化学品生产单位特殊作业有哪些
化学品生产单位特殊作业有哪几种
化学品生产单位八大特殊作业
化学品生产单位八大安全规范
根据gb30871化学品生产单位
化学品生产企业
化学品单位
化学品生产销售
相关问题
(GB30871-2014)规定化学品生产单位动火作业和受限...
(GB30871-2014)规定化学品生产单位动火作业和受限...
受限空间作业与动火作业有何不同
受限空间氧气含量标准 国标,需要国标及条款
化学品生产单位动火作业和受限空间如不检测会有什么恶性后果
企业应对动火作业,进入有限空间作业实施什么管理