变压器Yd11接线的相位问题

某教材上说:对于Ynd11联结的变压器,如果在星形侧施以正序电压,那么三角形侧的线电压 与 星形侧的相电压同位,但是,三角形侧的相电压却超前于星形侧相电压30度。
照这样说,就是三角形侧相电压超前自身线电压30度? 应该是三角形连接的电电压和相电压同相才对啊

这个教材上有错误。对于Ynd11联结的变压器,如果在星形侧施以正序电压,那么三角形侧的线电压 与 星形侧的相电压同位,因为三角形(d)连接,相电压就是线电压,所以正确的说法应该是三角形侧的相电压即线电压滞后星形侧线电压330度(11 *30 = 330,因为正序电压是逆时针旋转的),如果不严格地说,也可以是三角形侧的线电压超前星形侧线电压30度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-01-25
接线组别指的是一次二次线电压的角度关系。丫D11指二次侧线电压Uab滞后一次侧线电压UAB30度,实现它是用相绕组的连接方式来实现的,你画相量图可以比较直观地了解这个。追问

你说,二次侧线电压Uab滞后一次侧线电压UAB30度,没错啊
再配合 二次测相电压Ua等于一次测线电压Uab,那不还是说明二次线电压落后自身相电压30度么?

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2018-01-25
丫D11指二次侧线电压Uab超前一次侧线电压UAB30度
相似回答