为什么断路器的液压操作机构内部漏油造成油泵频繁启动?

如题所述

①阀口有污秽,使阀口不能正确复位,油泵频繁启动有突发性,往往未经处理就自行恢复或几次分合操作后,油泵频繁启动就消失。②合闸位置时油泵频繁启动,合闸二级阀阀口关闭不良或二级阀活塞密封垫损坏;分闸一级阀关闭不良;分闸阀阀座密封垫损坏;合闸一级阀或合闸保持逆止阀关闭不良;合闸一级阀阀座密封垫损坏;油箱内部分管道接头漏油等原因均可能造成断路器在合闸位置时油泵频繁启动。③分闸位置时油泵频繁启动,二级阀阀口关闭不良,致使高压油经泄油孔泄油;工作缸活塞密封垫损坏;油箱内部分管道接头漏油等原因造成断路器在分闸位置时油泵频繁启动。分合闸位置时油泵均频繁启动,高压放油阀阀门关闭不良或放油阀活塞顶杆未回足,致使高压放油阀向油箱内泄油;合闸一级阀关闭不良,致使高压油经泄油孔漏出;油泵逆止阀阀门关闭不良等造成断路器在分合闸位置时油泵均频繁启动。