第1个回答 2013-12-25
你说的三根线是指消控室控制柜主机直接启动水泵的直启线。每组水泵都要配备单独的直启线的,即报警联动柜多线联动控制板有三组按钮对应着喷淋泵、室内消火栓泵、室外消火栓泵的远程直接启动。这样就需要三对直启线从联动柜到三个水泵控制柜,就是你说的9根线。水泵控制柜有供给远程起泵的接线端子。通过查看水泵控制柜的接线图可以找到,如果找不到可以请控制柜生产厂家的技术人员到场指点。
喷淋泵除了具备远程直启以外,还有模块启动功能,就是在柜子上要加控制模块总线联动起泵,另外还要有压力开关直接起泵功能,共三种功能。
室内消火栓泵除了具备远程直启以外,还有模块启动功能,就是在柜子上要加控制模块总线联动起泵,还要有消火栓按钮直接起泵功能,共三种功能。
室外消火栓泵除了具备远程直启以外,还要有电接点压力表检测系统水压的低压起泵和高压停泵功能。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2013-12-25
每个厂家的多线直启接线不同 海湾的3根线 那么你3个柜子需要9根线 接线每个厂家的柜子报警主机接线端子都不一样 有说明书 线路图 照着接就可以了 消火栓按钮启泵线接到室内消火栓泵控制柜启泵端子上。
第3个回答 2013-12-25
从消防控制室到消防泵房控制柜最少需敷设3组多线制控制线(分别可以完成对室内消火栓泵、室外消火栓泵、喷淋泵的强行启动强行停止及信号返回的控制),每组一般为6根线(北京利达5根线即可,海湾需6根线)。
第4个回答 2020-06-27
最好是放在一起,因为在巡检过程中或者有消防火警的时候,或者当泵有故障的时候从火警中心无法判断是泵故障还是控制柜故障,放在一起方便检修。而且消防启泵是根据管网中的压力来进行的,压力一般采用电接点压力表,它的传送距离是有要求的,一般不超过50m,超过以后信号会衰减,所以为了确保使用,最好是放在一起