如题所述

在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。

Rm≥U/(1000+P/100)。

换算冷态电阻值,可供参考:

RMC≥U÷1000×(75-t)÷5。

式中:RMC-冷态电阻考核值(兆欧)。

t-测量时绕组的温度(℃)。

u-绕组额定电压(V)。


扩展资料:

兆欧表法这种方法适合用在测量没有安装到管道上的绝缘(法兰)的绝缘电阻值。

测量的方法:首先按照兆欧表测量的方法连接各处线路。测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。

然后测量仪器宜为500V/500MΩ(这里的误差不能大于百分之十)兆欧表。转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头(法兰)的绝缘电阻值,要求大于10兆欧。

参考资料来源:百度百科-绝缘电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-28
潜水泵的绝缘电阻是电磁线的耐电压等级,常用的有750V.1000V.4000V.6000V.10KV
绝缘电阻值的测试标准如下:
a) 新安装或大修后的低压用电设备绝缘电阻应不小于0.5MΩ; b) 运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω; c) 三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ;
d) 三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷
态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应编码:OD(ZBGW.6.29 3
大于0.8ΜΩ;
e) 测量直流电机电枢绕组、励磁绕组对机壳及相互间的绝缘电阻,
应分别在实际冷状态和热状态下测量。
f) 手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工
具应大于2ΜΩ、Ⅱ类手持电动工具应大于7ΜΩ、Ⅲ类手持电动工具应大于1ΜΩ。
第2个回答  2013-11-13
1000V以下的,一般到1兆欧可以了,6000V和10KV的进口潜水泵要求有200兆欧以上
第3个回答  2013-11-14
电压等级,一般有750V.1000V.4000V.6000V.10KV.你问的问题不太明确,不知道怎么说
第4个回答  2013-11-13
潜水泵的绝缘电阻其实就是电磁线的耐电压等级,一般有750V.1000V.4000V.6000V.10KV.你问的问题不太明确,不知道怎么说