钢筋绑扎接头连接区段长度为1.3倍搭接长度。什么意思?“连接区段长度”不就是“搭接长度”吗?

如题所述

连接区段长度指的是一个范围,在这个范围之内的钢筋接头率不应大于50%,所以连接区段长度并不是钢筋搭接长度,而且连接区段要大于绑扎区段。连接区段计算长度是从钢筋搭接中点到另一个搭接中点。钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。
也就是说相邻绑扎钢筋接头的距离必须大于1.3倍的搭接长度,
看图纸具体要求街头百分率是多少,比如50%,4跟钢筋就不能有3跟在1.3倍的搭接长度区域里搭接。
扩展资料
纵向受力钢筋采用绑扎搭接时,接头百分率要求
位于同一链接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:
1、梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%。
2、柱类构件,不宜大于50%。
3、当工程中需要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,梁类构件不宜大于50%;板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。
梁板受弯构件,按一侧纵向受拉钢筋面积计算搭接接头面积百分率,即上部、下部钢筋分别计算;柱、剪力墙按全截面钢筋面积计算搭接接头面积百分率。
搭接钢筋接头除应满足接头百分率的要求外,宜间隔式布置,不应相邻连续布置,如钢筋直径相同,接头面积百分率为50%时隔一撘一,接头面积百分率为25%时隔三搭一。
直径不相同钢筋搭接时,不应因直径不同钢筋搭接而使构件截面配筋面积减小;需按较细钢筋直径计算搭接长度及接头面积百分率。同一构件纵向受力钢筋直径不同时,各自的搭接长度也不同,此时搭接区段长度应取相邻搭接钢筋中较大的搭接长度计算。
参考资料来源:搜狗百科—钢筋搭接
参考资料来源:搜狗百科—钢筋连接
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-16
连接区段长度指的是一个范围,在这个范围之内的钢筋接头率不应大于50%
所以连接区段长度并不是钢筋搭接长度
连接区段计算长度:从钢筋搭接中点到另一个搭接中点
相似回答