关于三相异步电动机接两相电源会出现什么问题

说明: 单位一个开关控制两个电机,电机端接线没问题,开关接线本来是3个接线柱每个接线柱两根线,电机正常启动运转;现在问题来了,开关接错线的话,第一个接线柱接两根线,第二个接线柱接3根电机线,第三个接线柱接一根线,假如说第一个电机正常(3根线都接对了)第二个电机不正常(1个接线柱接了两根线,一个接线柱接了一根,两一个接线柱没接),
问题:1、送电的话有问题的这个电机会出现什么情况?
2、能不能靠电流带动电机转动?
3、电机会不会烧掉?如图
1 2 3

4 5 6 1接4 2接5跟6,3号接线柱空着,会出现什么情况?电压时1140,电机功率是55KW。双机

被接错线的那个电机不能正常工作。
发生的现象可能是:
1、小功率的电机:不能转动,发出嗡嗡声响,但三相中的两相电流照样通过电机绕组,动能变成热能,温度升高,只需几秒钟时间绕组烧坏。
2、大功率的电机:会转动,很慢,转子发生剧烈震动,电机发出很大的声响,几秒钟内不会烧坏,但时间一长照样烧坏。追问

电机功率是55KW的,电压1140的。电机可以转动?声音异常吗?声音难道比正常的电机声音要响很多吗?

追答

接错的话,肯定是的。
只是真的有没有接错,要确认清楚。能正常转动的话,没接错。
至于你说的1、4;2、5接通;3、6没接通,是否电机接线盒内的接线柱?如果是的话,再看一下接线盒3、6之间本身已经有铜排接上了,你接不接都没关系。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-21
如果没有热继电器,电机烧掉的多。这是明显的缺相
第2个回答  2014-03-20
你好,会烧坏电机、追问

电机会转吗!?

追答

你好,转不转要看你如何定义,无负荷的情况下肯定能转动,很快会烧坏,有负荷的情况下直接烧坏不会转动。

相似回答