屋面防水应采用怎样的防治措施?

如题所述

屋面防水有刚性屋面防水和柔性屋面防水两种;

1、刚性屋面防水的具体措施是采用配置一定数量钢筋网片的防水混凝土现场浇筑而成的防水屋面,施工过程中一方面要注意基层屋面结构层的清理;另一方面是控制钢筋网片在防水层中的位置;再一方面就是防水混凝土的强度必须符合设计要求;最后就是施工环节确保混凝土密实和浇筑完成后的养护等等。

2、柔性屋面防水又分为卷材防水和油膏防水两种,两种防水的最重要方面就是原材料的质量,和施工温度的控制。此外对基层清理和粘结层的施工控制也非常重要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-03-27
一、屋面防水做法:
1、基地清理,符合要求,无积水;
2、找平层:基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于 6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。
3、结合层处理。
4、卷材铺设:卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于 3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在 3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于 15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材的铺贴方法应符合下列规定:卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边 800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;防水层采取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为 100mm;在坡度大于 25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。屋面卷材防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理;然后, 由屋面最低处向上进。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少卷材的搭接。当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨、先远后近的次序。铺贴 卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应 采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,各种卷材的搭接宽度应符合规范要求。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于 900mm,并用密封材料嵌填封严。卷材防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。
5、保护层施工,保护层的施工应符合下列规定:
绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固,不得残留未粘结的绿豆砂。
云母或蛙石保护层不得有粉料,撒铺应均匀,不得露底,多余的云母或蛭石应清除。
水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为 1m 。
块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于 100m ,分格缝宽度不宜小于 20mm。
细石混凝土保护层,混凝土应密实,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于 36m 。
浅色涂料保护层应与卷材粘结牢固,厚薄均匀,不得漏涂。
刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为 30mm 的缝隙,并用密封材料嵌填严密。
相似回答