砌筑工程冬季施工一般规定有哪些

如题所述

一般规定:

1. 烧结 普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型砌块在气温高于0℃条件下砌筑时,应浇水湿润;在气温低于、等于0℃条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度;

2.抗震设防烈度为 度的建筑物,普通混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实心砖及采用薄灰砌筑法的蒸压加气混凝土砌块施工时,不应对其浇水湿润;

3.抗震设防烈度为 9度的建筑物,当烧结 普通砖、烧结多孔砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖无法浇水湿润时,如无特殊措施,不得砌筑。

4.拌合砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过80℃;砂的温度不得超过40℃。

5.采用砂浆掺外加剂法、暖棚法施工时砂浆使用温度不应低于+5℃;

6.采用暖棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于+5℃,距离所砌的结构底面0.5m 处的棚内温度也不应低于+5℃。

扩展资料:

砌筑工程冬季施工规范:

1.砌筑时对灌筑前和振捣完毕的温度,至少每2h测量一次。

2.对养护期间砼温度的测量:在终凝前,前三天每2h测一次,以后每昼夜指数应进行2次。

3.在超过养护期后,砼温度可以在气温发生大变化时抽测。

4.砌筑时,为了测量砼内部的温度,应在浇灌砼时预埋一些一端封闭温管中,并立即加以覆盖,以免受外界气温影响,温度计在管中指数停留5分钟,然后取出,迅速记下温度。

5.测温孔应设在砼温度较低和有代表性的地方。

6.所有测温孔应编号,应绘制测温孔布置图。测温人员应同时检查覆盖保温情况,并了解结构的灌筑日期、养护期限,以及砼的允许最低温度。如发现问题,应立即通知有关人员,以便及时采取措施,加强保温或局部进行短时加热。

参考资料来源:百度百科——冬季施工

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-02
一般规定
5.1.1冬期施工所用材料应符合下列规定:
5.1.1.1普通砖、空心砖、灰砂砖、混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块和石材在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖或砌块。
5.1.1.2砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制。冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。
5.1.1.3石灰膏、粘土膏或电石膏等宜保温防冻,当遭冻结时应经融化后方可使用。
5.1.1.4拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。 5.1.1.5拌合砂浆时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃,砂浆稠度宜较常温适当增大。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-11-14
5.1一般规定
5.1.2冬期施工的砖砌体,应按“三一”砌砖法施工,灰缝不应大于1cm。
5.1.3冬期施工中,每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前,应扫净砌筑表面。
5.1.4砌筑工程的冬期施工应优先选用外加剂法。对绝缘、装饰等有特殊要求的工程,可采用其他方法。
5.1.5混凝土小型空心砌块不得采用冻结法施工。加气混凝土砌块承重墙体及围护外墙不宜冬期施工。
5.1.6冬期砌筑工程应进行质量控制,在施工日记中除应按常规要求外,尚应记录室外空气温度、暖棚温度、砌筑时砂浆温度、外加剂掺量以及其他有关资料。
5.1.7砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。 5.2外加剂法
5.2.1冬期砌筑采用外加剂法时,可使用氯盐或亚硝酸钠等盐类外加剂拌制砂浆。氯盐应以氯化钠为主。当气温低于—15℃时,也可与氯化钙复合使用,氯盐掺量应按表5.2.1选用。氯盐外加剂掺量(占用水重量%)表5.2.1(略)
5.2.2砌筑时砂浆温度不应低于5℃。当设计无要求,且最低气温等于或低于—15℃时,砌筑承重砌体砂浆强度等级应按常温施工提高1级。
5.2.3在氯盐砂浆中掺加微沫剂时,应先加氯盐溶液后加微沫剂溶液。 5.2.4外加剂溶液应设专人配制,并应先配制成规定浓度溶液置于专用容器中,然后再按规定加入搅拌机中拌制成所需砂浆。
5.2.5采用氯盐砂浆时,砌体中配置的钢筋及钢预埋件,应预先做好防腐处理。
5.2.6氯盐砂浆砌体施工时,每日砌筑高度不宜超过1.2m,墙体留置的洞口,距交接墙处不应小于50cm。
5.2.7掺用氯盐的砂浆砌体不得在下列情况下采用: (1)对装饰工程有特殊要求的建筑物; (2)使用湿度大于80%的建筑物;
(3)配筋、钢埋件无可靠的防腐处理措施的砌体; (4)接近高压电线的建筑物(如变电所、发电站等);
(5)经常处于地下水位变化范围内,以及在地下未设防水层的结构。 5.3冻结法
5.3.1采用冻结法施工的砌体,在解冻期内应制定观测加固措施,并应保证对强度、稳定和均匀沉降要求。在验算解冻期的砌体强度和稳定时,可按砂浆强度为零进行计算。
5.3.2当设计无要求,且日最低气温高于—25℃时,砌筑承重砌体砂浆强度等级应较常温施工提高1级;当日最低气温等于或低于—25℃时,应提高2级。砂浆强度等级不得小于M2.5,重要结构其等级不得小于M5。
5.3.3采用冻结法砌筑时,砂浆使用最低温度应符合表5.3.3规定。 冻结法砌筑时砂浆最低温度(℃)表5.3.3(略)
5.3.4采用冻结法施工,当设计无规定时,宜采取下列构造措施:
5.3.4.1在楼板水平面位置墙的拐角、交接和交叉处应配置拉结筋,并按墙厚计算,每12cm配16,其伸入相邻墙内的长度不得小于1m。在拉结筋末端应设置弯钩。
5.3.4.2每一层楼的砌体砌筑完毕后,应及时吊装(或捣制)梁、板,并应采取适当的锚固措施。
5.3.4.3采用冻结法砌筑的墙,与已经沉降的墙体交接处,应留沉降缝。 5.3.5为保证砌体在解冻期间的稳定性和均匀沉降,施工操作时应遵守下列规定:
5.3.5.1施工应按水平分段进行,工作段宜划在变形缝处。每日的砌筑高度及临时间断处的高度差,均不得大于1.2m。
5.3.5.2对未安装楼板或屋面板的墙体,特别是山墙,应及时采取临时加固措施,以保证墙体稳定。
5.3.5.3跨度大于0.7m的过梁,应采用预制构件。跨度较大的梁、悬挑结构,在砌体解冻前应在下面设临时支撑,当砌体强度达到设计值的80%时,方可拆除临时支撑。
5.3.5.4在门窗框上部应留出缝隙,其宽度在砖砌体中不应小于5mm,在料石砌体中不应小于3mm。
5.3.5.5留置在砌体中的洞口和沟槽等,宜在解冻前填砌完毕。
5.3.5.6砌筑完的砌体在解冻前,应清除房屋中剩余的建筑材料等临时荷载。
5.3.6下列砖石砌体,不得采用冻结法施工: (1)空斗墙; (2)毛石砌体;
(3)砖薄壳、双曲砖拱、筒式拱及承受侧压力的砌体; (4)在解冻期间可能受到振动或其他动力荷载的砌体; (5)在解冻时,砌体不允许产生沉降的结构。 5.4暖棚法
5.4.1暖棚法适用于地下工程、基础工程以及量小又急需砌筑使用的砖体结构。
5.4.2采用暖棚法施工时,砖石和砂浆在砌筑时的温度不应低于5℃,而距离所砌的结构底面0.5m处的棚内温度也不应低于5℃。
5.4.3砌体在暖棚内的养护时间,根据暖棚内的温度,应按表5.4.3确定。本回答被网友采纳