第1个回答 2009-04-26
有一些不规范的安装是有人把新风和回风混合之后进蒸发器或表冷器,那样就很难停机了。你到底是要新风机组还是回风机组啊?你要把新风和回风混合的话就的有其他措施来控制停机
第2个回答 2009-04-26
有专门的带表冷的新风机啊,你是说的这种产品吧,如果是普通的室内机按规范是不能接新风的,以为他设计工况是按回风工况设计,新风机设计的是按新风工况设计的,如果你选择的是那种水环热泵或者水冷柜的话,按新风工况设计的话会造成室外机频繁启动,而造成压缩机的烧坏,如果你室内机是风机盘管就是控制问题了。
第3个回答 推荐于2016-12-04
新风机组有新风工况和回风工况两种,排管也不同
如果是一次冷媒的空调机组(而不是专用的新风机组),让他接新风工况容易出问题,温度一直下不来,易烧压机
想接新风可以用新风机组,也可以用全热交换器。
新风机组也可以接回风,比如说新疆地区,冬季如果想引入新风,必须在新风机组的接口段放置一个回风口,通过阀门控制新风回风的比例, 否则容易冻裂表冷器。本回答被提问者采纳