新安装或大修后的变压器投入运行前应做哪些试验?

如题所述

变压器的试验项目首先是涵盖了电力系统中很多方面,主要作用是保证变压器的投入能够正常运行,避免因为绝缘或者电气参数不符合规范要求引起的电力事故,电力预防试验,是电力系统投入前不可缺少的检修项目。
试验项目主要包括:
测量绕组连同套管的直流电阻(根据变压器的容量可以选择DCZZ-5A 直流电阻测试仪)
检查所有分接头的变压比( 推荐检修工具:DCBC-S全自动变比组别测试仪)
检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性(推荐检修工具:DCBC-S全自动变比组别测试仪)
测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数(DC2403 电子式数字兆欧表)
测量绕组连同套管的介质损耗角正切值(DCJS-T 介质损耗测试仪)
测量绕组连同套管的直流泄漏电流 (ZGF-120kv/2mA 直流高压发生器)
绕组连同套管的交流耐压试验 (YDJ-100KV 交流试验变压器)
绕组连同套管的局部放电试验 (委托电科院检验会比较靠谱)
测量与铁芯绝缘的紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻 (DC2403 电子式数字兆欧表)
非纯瓷套管的试验(YDJ-100KV 交流试验变压器)
绝缘油试验(DCYJS-S绝缘油介质损耗测试仪)
有载调压切换装置的检查和试验(DCBYC-H变压器有载开关测试仪)
额定电压下的冲击合闸试验 (DGK-S高压开关动特性测试仪)
检查相位 (SMG3000手持式三相相位伏安表)
测量噪音(噪音及振动检查装置)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-29
详细答案:(1)变压器及套管绝缘油试验;(2)变压器线圈及套管介质损失角测量;(3)泄漏电流试验;(4)工频耐压试验;(5)测量变压器直流电阻;(6)测量分接开关变压比;(7)检查变压器结线组别及极性;(8)试验有载调压开关的动作;(9)测量变压器绝缘电阻和吸收比;(10)冲击合闸试验.新安装变压器必须作全电压冲击合闸试验,拉合闸五次,换线圈大修后必须合闸三次。希望尽我们公司最大的努力帮助您。本回答被提问者采纳