请问消防泵房,弱电怎么接线,都接什么线,怎么布线?模块怎么控制喷淋泵,起停,我有点不懂。高手指点下

请问消防泵房,弱电怎么接线,都接什么线,怎么布线?模块怎么控制喷淋泵,起停,我有点不懂。高手指点下。谢谢。

一般的设备从消防控制室拉根耐火KVV四芯以上的电缆就够了,喷淋泵控制柜一根。消防泵一根这是控制室起泵系统。 另一组喷淋泵控制柜从压力开关拉两根线,两根线并联(如为多个压力开关),这两根线内串联进24V电源去,控制喷淋泵内DC24V继电器起泵。 消火栓泵控制柜由现场消火栓按钮拉单独的启泵线进控制柜,一般设备为三根线,公用一根,一根起泵,一根回答。

模块就是个转换的东西,原理是控制柜内有DC24V继电器,模块给继电器供电泵就起,不给他供电泵就停,有问题继续问,别忘了给我分,呵呵追问

谢谢了,嘿嘿,还有很多问题呢!等我下班在问你

我想问下,就是喷淋和消火栓是一个泵吗?是一个管道么?

追答

说的很清楚了,一般消火栓两台。喷淋两台

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-13
问问具体设备厂家,一般信号线一组,供电一组,起泵一组都有,别的就得具体看设备了。
第2个回答  2014-05-13
先学懂原理,再去看产品~追答

门禁 算不算 在消防里?