万用表检测加热管是否漏电:
万用表
1. 先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷。
2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。
3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。
操作万能表注意事项:
1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。
2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。
加热管漏电,如果是测某物体是否带电(对地有电),就把万用表开到适合的量程(看是什么场合),黑表白接地,红表笔接被测物,有示数则说明该物体对地有电。如果是测是否有电器漏电到地线,就测地线有无电流。如果是钳形表直接夹住地线测,如果是普通万用表,那就得切断地线,万用表开交流电流档(小心,切断地线后金属外壳电器的保护将失去),将断开两端接在万用表两表笔上,有读数则说明有漏电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
如果漏电明显用万用表测芯与壳之间会有阻值。如果漏电不明显,最好采用兆欧表,绝缘电阻表(如摇表),或泄漏测试仪这些专用设备才好测量。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-09-04
建议测加热丝与加热管外壳之间的绝缘电阻