在线等!!!!钢箱梁腹板上的对接焊缝等级?

钢箱梁腹板上的对接焊缝等级是一级还是二级???????

一般应在图纸上规定,GB50205标准中的一级二级焊缝并不是我们采用的检测标准中焊缝质量等级中的二级二级.具体要求如下
GB50017—2003标准中7.1.1规定:
1、在需要进行疲劳计算的结构中,凡对接焊缝均应焊透,其质量等级为:
1) 作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝,受拉力时为一级,受压力时为二级;
2) 作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝应为二级
2、不需要计算疲劳的构件中凡要求与母材等强的对接焊缝应予焊透,其质量等级当受拉力时应不低于二级,受压时宜不低于二级;
3、重级工作制和起得量Q》50T 的中级工作制吊车梁的腹板与上翼缘之间及吊车桁架上弦杆与节点板之间的T形接头焊缝均应要求焊透,焊缝形式一般为对接与角接的组合焊缝其质量等级不应低于二级;
4、不要求焊透的T形接头采用的角焊缝或部分焊透的对接与角接组合焊缝,以及搭接连接采用的角焊缝,其质量等级为:
1)对直接承受动力荷载且需要验算疲劳的结构和吊车起得量等于或大于50T的中级工作制吊车梁,焊缝的外观质量标准应符合二级;
2)对其他结构,焊缝的外观质量标准可为三级。