关于西门子S7-200系列PLC

我做毕业设计,在网上找了篇设计报告。该报告里使用的是CPU226,该设计需要12个输出,但是我学校给的CPU224的输出端口只有10个,输出端口不够用,请问如何使用扩展模块?
我是用PLC控制交通灯的,扩展模块后还要控制小灯泡的亮灭,那么我选的扩展模块应该要同时有输入输出吧?这样的话EM221应该就不行了吧?麻烦各位大虾了~~~一定加分!

你是想扩展一下输出模块,并且想知道扩展模块的的寻址或者称为编址方式,CPU224是14输入/10输出共24个数字量I/O点,最大可以扩展到168点。

1、用扩展模块的扩展连接线,一端插入主机插槽,一端插入扩展模块的插槽,此时的PLC就可以按新的输出端口数工作了,不需要任何设置。

2、扩展模块的编址,CPU224输出为Q0.0-Q0.7、Q1.0、Q1.1共10个,假如你扩展一个8输出数字量模块EM222,扩展模块的编址是Q2.0-Q2.7,你在编程时可以直接使用这些输出口。

3,你可以用用S7_200_sim这个仿真软件来选择模块,观察输入口(以及扩展输入口)编址,试验一下输出口编址,因此你不需要先购买扩展模块,用S7_200_sim可以任选扩展模块的,等你仿真完成后再买扩展模块。

4,我自己写过一个十字路口的交通灯控制程序,只用了6个输出口,用到辅助继电器、计数器、定时器,没有扩展模块,你可以参考一下。http://blog.sina.com.cn/xjtuljl

还有什么其他的要问可以QQ10536128,我们一起探讨
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-30
首选需要选一个继电器扩展输出模块扩展,最小点数为8点好像,模块自身带一个连接线跟连接头,这个连接头正好能插在CPU224的右侧的扩展接口上。插上去以后,可以当做整体的即可。不过地址需要变更,原来的输出地址是Q0.0~Q1.1新加的模块地址从Q2.0开始而不是继续上面的Q1.2。自己写个小程序测试一下就知道了。

【满意请及时加分,谢谢】
第2个回答  2009-03-30
根据你的情况,可以买一个EM221拓展模块即可。有继电器型和MOSFET型两种!看需要了!直接在导轨上安装即可!地址是从Q2.0到Q2.7。可以直接编程!
第3个回答  2009-03-31
增加6es7 223-1ph22 0xa0,
此为8入/8出数字量模块,继电器输出,体积很小,我前年买过,当时价格530元。
第4个回答  2009-04-07
加一个块就可以了
编的时候直接使用就可以了
可以给你个仿真
二分钟就明白了
相似回答