55问答网
所有问题
三相电三项不一样
厨房电器用不了,我测空气开关上的三项电,发现三项电其中有两项电压只有180v左边,还有一项正常有380v,为什么? 我知道是空气开关坏了,换个就能用,我想知道的是原理
举报该问题
推荐答案 2009-03-26
你测的是空气开关的上部还是下部?就是进线端还是出线端?如果上部是正常的,下部是这种情况的话,那就是空气开关的问题。如果是上部,那就是电源的问题了。原理是:如果三相电断掉一相,那测断的那一相和另两相的电压都只有100多伏,而另外两相没断的则是380伏。如果是空气开关出线端有这种情况,多数原因就是空气开关内部有一相不能联通,要换空气开关。如果是进线端是这种情况,那则是电源的问题了,要找物业来修理。
还有,如果你厨房的电器是220伏的,那你把电器的火线换一根也可以正常使用,如果是380伏的,那就用不了,要更换或修理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GIIIQLcI.html
其他回答
第1个回答 2009-03-26
如果确定是空开坏了的话,估计原因是这样的,把空开拆下来,合上空开,用万用表电阻档测量每相的阻值,会发现阻值是不同的,阻值大的,输出电压就低,也就是说,空开内部接点氧化了。本回答被提问者采纳
相似回答
三相电
的三根相线绝缘阻值
不一样
有影响吗?
答:
三项电机的三根象限学员组织不一样,要分两种情况,
如果仅只是电源线的组织不一样,是没有影响的,因为一根长线一根短线是不会影响电机工作的
,如果量得电机内绕组的绝缘组织不一样,那么影响就大了,很有可能是相间短路,匝间短路,等问题出现或者是已经烧毁的电机,这也是这种电机是不能用的。
三项电
三根火线都是
一样
的吗为什么改变三根火线位置就能实现电机正反转...
答:
转子就会旋转起来。第一:要有旋转磁场,第二:转子转动方向与旋转磁场方向相同,第三:转子转速必须小于同步转速,否则导体不会切割磁场,无感应电流产生,无转矩,电机就要停下来,停下后,速度减慢,由于有转速差,转子又开始转动,所以只要旋转磁场存在,转子总是落后同步转速在转动。调换
三相
电动机的任意...
三相电
的问题?
答:
三项电源的电压不相等是很正常的,这说明三项电源的三根火线负荷不平衡
。电压低的那项负荷重。高的就负荷低。不平衡的原因是三相电源中有单项用户。每项的单项用户数不一样。直流对身体伤害要比交流大。我曾经被变频空调的直流300伏电过。手部触电,触了一下,不到一秒。胳膊疼了一上午。差点见了毛主...
三相电
中,如果三相电流不平衡,,怎样调整
答:
调整
三相
的负荷,把15A那一相的负荷调整给8A的那一相,调整之前最好算一下调整多少合适;在电气设备利用率相同的情况下,可以统计一下三相的用电负荷各是多少,然后再调整。
当
三相不
平衡时,零线带电吗?
答:
假设3相中只有
1
相负载了1A,那么零线电流为1A,如果3相中的2相电流各为1A,那么零线电流为1.41A,如果三相负载均衡,零线无电流。因为
三相电
相位差120度,中性点电压为三相电压的复数和,若是三相平衡中性点电压刚好为0,不平衡时
三项
复数和不为零,中性点电压不为零,也是常说的零线带电。
大家正在搜
三相电还是三相电
三相电却一相零线有电
三相电一相对零电压高
三相电分别是哪三相
三相电单相电压多少
三相电电压正常范围是多少
三相电电压是多少
三相电零线有电吗
三相电零线带电